Ballon d'eau chaude
Bonjour,
j'ai un problème avec le câblage de mon relais HC/HP je pense avoir bien câblé, sauf que pour la partie commande j'ai un disjoncteur 16 A au lieux d'un 2 A du coup il fonctionne en auto même en heure pleine.
j'ai fais ce câblage http://f-electricite.fr/att-6864_chauffe-eau-heure-creuses.htm
j'ai un problème avec le câblage de mon relais HC/HP je pense avoir bien câblé, sauf que pour la partie commande j'ai un disjoncteur 16 A au lieux d'un 2 A du coup il fonctionne en auto même en heure pleine.
j'ai fais ce câblage http://f-electricite.fr/att-6864_chauffe-eau-heure-creuses.htm
4 réponses
-
Modérateurbonjour
si il fonctionne en heure pleine meme quand il est en auto, cela n'a rien a voir avec votre protection 16 A, c'est que vous vous etes trompé dans votre cablage.
donc verifiez ce dernier -
en faite il reste toujours sur auto, si je le met en marche forcée, il repasse en auto de lui-même.
-
ModérateurBonsoir vaudrait mieux mettre un 2A pour proteger la bobine du contacteur le 16A servant a proteger l'alimentation du chauffe eau d'ou 2 circuit differents
-
Modérateura mon avis votre bobine est toujours alimentée... donc surement une erreur de cablage