Problème pompe TALLAS X100/20

KEKE - 18 sept. 2013 à 17:08
stf_jpd87 Messages postés 94884 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 19 sept. 2013 à 07:33
Bonjour,

Ma pompe se met en route 3 ou 4 fois pour remplir une cuve alors qu'auparavant elle se mettait en route qu'une fois. Que faire pour cette pauvre pompe qui tourne depuis presque 12 ans déjà????

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 94884 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 27 527
19 sept. 2013 à 07:33
Bonjour

Comme le dit Daniel voir le pressostat , voir aussi faux contact sur circuit, vessie défectueuse ou pression d'air de la cuve à revoir, 0.2 bar en dessous de la pression de démarrage.
Cordialement
6