Bonjour.
Quelle est la section du fil électrique et l'ampérage du fusible que je dois utiliser pour un sèche linge qui peut consommer jusqu'à 3000 watts ?
Merci pour votre réponse.
Serge

1 réponse

stf_frmu Messages postés 45062 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 12 061
24 oct. 2013 à 12:14
bonjour

il vous faut une ligne et protection dédié a ce sèche linge.
le cable devra etre un 3 G 2.5 mm², une prise de courant 16 A ainsi qu'un disjoncteur 16 A