bonjour,je viens d'installer une chaudière saunier duval ISOFAST C35 murale il ya quelques jours quand je la mets en marche au bout de 5 mn elle s'arrête et et le code 02 s'affiche indiquant un problème d'évacuation des gaz et qu'il faut l'éteindre et puis la rallumer mais au bout de 3 ou 4 c'est le code 03 qui est affiché qui indique qu'il faut voir un SAV.QUEL EST ALORS MON PROBLÈME si quelqu'un peut répondre merci.
A voir également:
- Problème sur chaudière saunier duval
- F24 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere saunier duval pression - Forum Chauffage et climatisation
- F14 saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- F9 saunier duval ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- F81 saunier duval - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
4 réponses
haadnora
Messages postés
3
Date d'inscription
mercredi 22 avril 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
14 novembre 2013
13 nov. 2013 à 20:31
13 nov. 2013 à 20:31
bonjour, merci de votre réponse .pour la chaudière c'est moi qui l'ai posé,c'est une chaudière à cheminée.salut.
bonjour,
vos avez un problème de tirage cheminée,faire un ramonage.
n'avez vous pas trop de coudes sur vos tuyaux(maxi 2 coudes a 90°)quelle est la longueur de votre tuyau cheminée?
Et surtout le diamètre cheminée ne doit pas être inférieur au diamètre de la sortie fumées de la chaudière.
A+
vos avez un problème de tirage cheminée,faire un ramonage.
n'avez vous pas trop de coudes sur vos tuyaux(maxi 2 coudes a 90°)quelle est la longueur de votre tuyau cheminée?
Et surtout le diamètre cheminée ne doit pas être inférieur au diamètre de la sortie fumées de la chaudière.
A+
Bonjour,
Comme le dit mon voisin commencer déjà par faire une vérification du tirage de votre conduit de cheminée.
Vérifiez aussi les entrées d'air (elles ne doivent pas être obstruées).
Assuré vous de ne pas avoir de bouche VMC dans la pièce ou ce trouve la chaudière.
Comme le dit mon voisin commencer déjà par faire une vérification du tirage de votre conduit de cheminée.
Vérifiez aussi les entrées d'air (elles ne doivent pas être obstruées).
Assuré vous de ne pas avoir de bouche VMC dans la pièce ou ce trouve la chaudière.
haadnora
Messages postés
3
Date d'inscription
mercredi 22 avril 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
14 novembre 2013
14 nov. 2013 à 15:56
14 nov. 2013 à 15:56