Problème sur chaudière saunier duval

haadnora Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 22 avril 2009 Statut Membre Dernière intervention 14 novembre 2013 - 13 nov. 2013 à 17:14
haadnora Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 22 avril 2009 Statut Membre Dernière intervention 14 novembre 2013 - 14 nov. 2013 à 15:56
bonjour,je viens d'installer une chaudière saunier duval ISOFAST C35 murale il ya quelques jours quand je la mets en marche au bout de 5 mn elle s'arrête et et le code 02 s'affiche indiquant un problème d'évacuation des gaz et qu'il faut l'éteindre et puis la rallumer mais au bout de 3 ou 4 c'est le code 03 qui est affiché qui indique qu'il faut voir un SAV.QUEL EST ALORS MON PROBLÈME si quelqu'un peut répondre merci.

4 réponses

passelaigue
13 nov. 2013 à 17:32
bonjour,
C'est vous qui avez posé la chaudière ou un pro?
chaudière à ventouse ou cheminée?
A+
0
haadnora Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 22 avril 2009 Statut Membre Dernière intervention 14 novembre 2013
13 nov. 2013 à 20:31
bonjour, merci de votre réponse .pour la chaudière c'est moi qui l'ai posé,c'est une chaudière à cheminée.salut.
0
passelaigue
14 nov. 2013 à 07:15
bonjour,
vos avez un problème de tirage cheminée,faire un ramonage.
n'avez vous pas trop de coudes sur vos tuyaux(maxi 2 coudes a 90°)quelle est la longueur de votre tuyau cheminée?
Et surtout le diamètre cheminée ne doit pas être inférieur au diamètre de la sortie fumées de la chaudière.
A+
0
Bonjour,

Comme le dit mon voisin commencer déjà par faire une vérification du tirage de votre conduit de cheminée.
Vérifiez aussi les entrées d'air (elles ne doivent pas être obstruées).
Assuré vous de ne pas avoir de bouche VMC dans la pièce ou ce trouve la chaudière.
0
haadnora Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 22 avril 2009 Statut Membre Dernière intervention 14 novembre 2013
14 nov. 2013 à 15:56
bonjour,merci pour a tryfax et passelaigue pour votre aide je pense que c'est la le probleme merci