Interrupteur differenciel
Résolu
jako77
Messages postés
5
Statut
Membre
-
jako77 Messages postés 5 Statut Membre -
jako77 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour
J'ai acheté six potelets extérieur chez Castorama (ref marco blanc)
commandé par un interrupteur radio.
Ils sont classés IP44 soit : Protection contre les projections d'eau en tous sens .
hors il se trouve , que quand je les allume , le differenciel disjoncte , pas le fusible qui protège la ligne. Evidement surtout quand il pleut
J'ai ouvert toutes les lanternes et rien d'anormal ......
j'ai lu sur votre forum que cela pouvait etre du a une fuite a la terre !!!!!
comment est ce possible ?
si quelqu'un a une idée je suis preneur !
Merci a tous
J'ai acheté six potelets extérieur chez Castorama (ref marco blanc)
commandé par un interrupteur radio.
Ils sont classés IP44 soit : Protection contre les projections d'eau en tous sens .
hors il se trouve , que quand je les allume , le differenciel disjoncte , pas le fusible qui protège la ligne. Evidement surtout quand il pleut
J'ai ouvert toutes les lanternes et rien d'anormal ......
j'ai lu sur votre forum que cela pouvait etre du a une fuite a la terre !!!!!
comment est ce possible ?
si quelqu'un a une idée je suis preneur !
Merci a tous
A voir également:
- Interrupteur differenciel
- Interrupteur avec fusible ✓ - Forum Electricité
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur sans fil legrand ne fonctionne plus - Forum Electricité
- Interrupteur année 70 - Forum Electricité
- Interrupteur legrand ancien modèle - Forum Electricité
7 réponses
Bonsoir
Il s'agit effectivement d'un défaut d'isolement
Vérifiez l'étanchéité et le serrage de vos connexion sur tout le cheminement de ce circuit depuis le tableau.
Ensuite débrancher chaque lampe une par une pour voir si le défaut provient de l'une d'entre elle
@+
Il s'agit effectivement d'un défaut d'isolement
Vérifiez l'étanchéité et le serrage de vos connexion sur tout le cheminement de ce circuit depuis le tableau.
Ensuite débrancher chaque lampe une par une pour voir si le défaut provient de l'une d'entre elle
@+
Bonjour , et merci pour la réponse .
Sachant que j'ai démonté toutes mes ampoules , et sans elle le différenciel disjoncte quand mème !!!!
Sachant que j'ai démonté toutes mes ampoules , et sans elle le différenciel disjoncte quand mème !!!!
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Il ne suffit pas de démonter les ampoules. Il faut défaire le raccordement électrique du luminaire pour l'isoler.
Il s'agit d'un problème de terre, pas de court-circuit
Ils sont de classe II vos luminaires où ils se relient à la terre ?
Il s'agit d'un problème de terre, pas de court-circuit
Ils sont de classe II vos luminaires où ils se relient à la terre ?
bonjours,
faites un test:
débranchez votre câble d'alimentation à chaque borne,isolez le avec des dominos, puis rebranchez chaque borne une à la fois et allumez à chaque rebranchement.
cela vous permettra de trouver la borne défectueuse (si il y en a une de défectueuse)
faites un test:
débranchez votre câble d'alimentation à chaque borne,isolez le avec des dominos, puis rebranchez chaque borne une à la fois et allumez à chaque rebranchement.
cela vous permettra de trouver la borne défectueuse (si il y en a une de défectueuse)
Le symbole c'est 2 carrés imbriqués l'un dans l'autre
@+