Groupe de securité inversé
Résolu
Bonjour, pourquoi le groupe de sécurité est installé a l'entre de l"eau froide et pas dans la sortie d'eau chaude c'est là qu il y a de la pression de la dilatation de l'eau chaude
A voir également:
- Inversion eau chaude eau froide chauffe eau
- Sang eau chaude ou froide - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Plus d'eau froide - Forum Plomberie
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
4 réponses
Daniel 26
Messages postés
17222
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 mars 2025
4 502
26 juin 2014 à 10:17
26 juin 2014 à 10:17
Bonjour,
Il est à l'entrée car c'est à cet endroit qu'il y à le moins de risque de bouchage dû à un entartrage possible.
( l'eau froide garde son calcaire , celui-ci se "précipite " lors de la chauffe pour se déposer ).
Il est à l'entrée car c'est à cet endroit qu'il y à le moins de risque de bouchage dû à un entartrage possible.
( l'eau froide garde son calcaire , celui-ci se "précipite " lors de la chauffe pour se déposer ).