Groupe de securité inversé [Résolu]

Signaler
-
 montaco -
Bonjour, pourquoi le groupe de sécurité est installé a l'entre de l"eau froide et pas dans la sortie d'eau chaude c'est là qu il y a de la pression de la dilatation de l'eau chaude

4 réponses

Messages postés
13004
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 novembre 2020
2 350
Bonjour,
Il est à l'entrée car c'est à cet endroit qu'il y à le moins de risque de bouchage dû à un entartrage possible.
( l'eau froide garde son calcaire , celui-ci se "précipite " lors de la chauffe pour se déposer ).
Messages postés
9263
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 novembre 2020
2 627
Bonjour et je r'ajouterai au propos de Daniel que lors de la chauffe il arrive que le groupe lache un peu d'eau donc il réagit à l'excès de pression a ce moment là .Cdlt
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 27 juin 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 juin 2014

bonjour
le groupe de sécurité est toujours branché sur l'entrée d'eau froide du cumulus
Normalement on intercale entre le groupe de sécurité et le cumulus un manchon diélectrique pour empêcher la corrosion du cumulus ainsi que sur l'eau chaude sortie
On met aussi un réducteur de pression à l'entrée d'eau froide du chauffe eau pour éviter que le groupe de sécurité fuit
Bonjour
Un groupe de sécurité monté sur l'arrivée eau chaude ne peut fonctionner et ne sert a rien dans ce cas , le chauffe eau peut monter en température et la pression excédentaire se retrouve dans l'arrivée d'eau froide ,cela peut même éventuellement alimenter vos wc en eau chaude !!

Le principe même du groupe étant muni d'un clapet anti retour est d'évacuer a chaque chauffe du ballon la pression supplémentaire comme le fait une cocotte minute lorsque vous chauffer l'eau

Alors pas de bricolage avec des montages a l'envers DANGER!

Salutations