Salut,
tout dépend de ce que tu as prévu dans ton datacenter au niveau alimentation électrique et essentiellement par rapport à ta capacité de production autonome d'électricité et du type de matériel que tu dois y implanter... Certains matériels ont un courant de fuite important (largement plus que le 30 mA standard)...
tout dépend de ce que tu as prévu dans ton datacenter au niveau alimentation électrique et essentiellement par rapport à ta capacité de production autonome d'électricité et du type de matériel que tu dois y implanter... Certains matériels ont un courant de fuite important (largement plus que le 30 mA standard)...
Bonjour
Merci pour votre réponse bien qu'elle reste un peu vague,ce qui me pousse à vous exposer le détail de ma question posée .
Application DATA CENTER tier 2
Régime de neutre global schéma TT .
Réseau ondulés pour salle des machines
alimentation de l'ASI:onduleur sans transfo
-- réseau 1 : en TT
-- réseau 2: en TNS via un transfo BT/BT place en amont pour alimentation by pass de maintenance et l'utilisation des charges non linéaire .si ces hypothèse sont claires , veuillez me formuler votre avis de point de vue de l'adéquation .
Merci pour votre réponse bien qu'elle reste un peu vague,ce qui me pousse à vous exposer le détail de ma question posée .
Application DATA CENTER tier 2
Régime de neutre global schéma TT .
Réseau ondulés pour salle des machines
alimentation de l'ASI:onduleur sans transfo
-- réseau 1 : en TT
-- réseau 2: en TNS via un transfo BT/BT place en amont pour alimentation by pass de maintenance et l'utilisation des charges non linéaire .si ces hypothèse sont claires , veuillez me formuler votre avis de point de vue de l'adéquation .