Bonjour,
J'ai un ballon d'eau chaude à gaz et à ventouse depuis 7 ans et la veilleuse se met en carafe de temps en temps sans qu'il y ait d'éléments particulièrement notables qui expliquent ce phénomène. J'ai tout démonté et nettoyé. Le mec avec qui je suis en contrat m'a dit que le corps de chauffe devait être en train de mourir. C'est possible si jeune ? Et est-ce qu'il ne s'agit pas d'un entartrage tout bête du système ? Merci des réponses des pros ou amateurs eclairés qui me répondront.
Sylvain
Afficher la suite 

8 réponses

Meilleure réponse
Messages postés
11540
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 décembre 2019
1265
4
Merci
Re,
Ma question sur la modif du local était de savoir si n'y avait pas de brusques courants d'air dues aux portes qui peuvent claquer , ayant pour résultat d'éteindre une frêle petite veilleuse assommée par un courant d'air venu de l'autre côté du mur....

Dire « Merci » 4

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

Linternaute 7713 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

Commenter la réponse de Daniel 26
Messages postés
11540
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 décembre 2019
1265
0
Merci
Bonsoir,
Ce phénomène fait-il suite à des modifications du local où ce trouve ce ballon ?
Commenter la réponse de Daniel 26
Messages postés
35536
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
13 décembre 2019
872
0
Merci
bonjour

aucun rapport entre la veilleuse le calcaire et la cuve d'eau chaude, thermocouple a changer c'est tout (enfin d'après vos infos)
Commenter la réponse de xplom
Messages postés
6
Date d'inscription
mercredi 23 juillet 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
25 juillet 2014
0
Merci
Ok bien reçu vos réponses et je vous en remercie sincèrement. En fait le thermocouple a déjà été changé cet hiver (500 euros, ouf !) et il n'y a eu aucun changement dans le local où se situe le ballon et l'évacuation est libre de saletés, etc. car j'y veille régulièrement.
Merci encore.
Commenter la réponse de sylvainreininger
Messages postés
35536
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
13 décembre 2019
872
0
Merci
bonsoir

500 euros ! vous pouvez les appeler escroc, non de non y'a vraiment de l' abus

suis en vacances mais dégoutté, on passe pas peut être nos vacances au même endroit , mais moi je dors tranquille, suis pas de cette trempe là
Commenter la réponse de xplom
Messages postés
930
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
9 décembre 2019
105
0
Merci
Bonsoir,
J'ai déjà connu le même cas, pouvez vous me dire si le problème se produit seulement près une longue journée sans aucun puisage d'eau chaude ?
Si c'est le cas, je vous dirais ce que j'ai fait.
Cdt
Dannan
Messages postés
930
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
9 décembre 2019
105 -
Excusez moi, ma réponse était un peu bête parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte du moment précis de l'extinction de la veilleuse ;
Le problème est le suivant :
La chaleur procurée par la veilleuse est supérieure aux déperditions de la cuve, donc au bout d'un long moment, il y a surchauffe et extinction de la veilleuse.
Ce que j'ai fait : diminuer la puissance de la veilleuse en agissant sur la vis de réglage (plombée) de la veilleuse.
Seul inconvénient, par temps de grand vent la veilleuse s'éteint, il faut alors la rallumer, je l'ai peut-être diminuée trop fort.
Ca marche comme cela depuis des années.
Cordialement.
Dannan
Messages postés
930
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
9 décembre 2019
105 -
Encore une suggestion, puisque l'extinction ne se produit pas très souvent, diminuez simplement la température de l'eau, ça devrait aller.
Cordialement.
Commenter la réponse de Dannan
Messages postés
6
Date d'inscription
mercredi 23 juillet 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
25 juillet 2014
0
Merci
Merci à daniel 26 et à Dannan pour leurs réponses. En fait, si un puisage d'eau massif se produit rapidement, genre bains et douches (j'ai une baignoire et une douche dans une autre salle d'eau) la veilleuse s'éteint peut-être par sécurité car il ne doit plus y avoir d'eau dans le ballon je suppose . Il n'y a pas de courants d'air intempestifs que je puisse comprendre car c'est un ballon à ventouse, donc il est fermé et protégé de ce type d'inconvénient. J'ai essayé de baisser la température de l'eau mais comme il y a de la demande, je me retrouve confronté au problème premier de puisage massif. J'ai aussi mis la température pratiquement à 85°C comme il est préconisé dans le manuel, cela a bien marché un moment mais je me retrouve devant le même problème. Je vais tester le réglage de la veilleuse comme le propose Dannan. Il y a peut-être également un étouffement de la veilleuse car j'ai laissé ouvert la trappe depuis hier et ça a l'air de tenir.
En tout cas encore merci de vos réponses. On se sent moins seul et à la merci des requins dits "spécialistes".
Bonne journée
sylvainreininger
Messages postés
6
Date d'inscription
mercredi 23 juillet 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
25 juillet 2014
-
Rebonjour, j'ai fait des essais multiples et il semble bien que la veilleuse étair réglée trop fort -donc problème récurrent de surchauffe si j'ai bien compris (je signale d'ailleurs que mon problème a cxommencé à se produire après l'intervention du type qui a changé le thermocouple et m'a dit en substance qu'il faudrait sûrement changer le reste. Affaire à suivre !! Je ne veux pas l'incriminer directement mais je l'aurais à l'oeil - ce qui s'appelle être en veille). Trêve d'humour à deux balles, je vous remercie encore (surtout Dannan) et bonne fin de semaine.
Dannan
Messages postés
930
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
9 décembre 2019
105 -
Rebonsoir
S'il y a un puisage massif d'eau, il n'y aucune raison que la veilleuse s'éteigne ;
cependant si elle était déjà éteinte avant, c'est au moment de ce puisage que vous allez vous en apercevoir !
Il faut refermer la trappe normalement (pas de risque d'étouffement de la veilleuse)
Si vos problèmes ont commencé après le changement du thermocouple, on peut supposer que celui qui vous l'a changé a augmenté la veilleuse, en croyant bien faire, je suppose.
Je trouve que 85° c'est brûlant et même dangereux, 55-60° devraient suffire.
La vis de réglage est-elle encore plombée ?
Merci de nous tenir au courant.
Cordialement.
Commenter la réponse de sylvainreininger
Messages postés
6
Date d'inscription
mercredi 23 juillet 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
25 juillet 2014
0
Merci
Bonjour,
Concernant la température de 85°C, je me suis fié à la notice technique 131B de chez Styx qui préconise que : "plus la température sera élevée plus le stockage de calories sera important et c'est pour cette raison qu'une marche à température élevée doit être souvent adoptée (70 à 90°C). Par ailleurs, ces températures élevées permettent de satisfaire à tous les besoins les plus divers. " (fin de citation)
Je n'ai pas déplombé la veilleuse (je dois dire que je ne suis pas trop sûr de moi dans ce genre de manipe avec des conséquences que je ne suis pas en mesure de considérer avec sûreté) mais j'ai refermé la trappe de façon à laisser juste un peu d'air circuler et de façon à éviter les conséquences éventuelles de courants d'air intempestifs. J'attends la suite et le retour de vacances de mes enfants (et la consommation accélérée d'eau chaude) pour voir comment tout cela réagit.
Merci encore de votre sérieux.
Bonne journée