Four 220 pour une prise 380

Signaler
Messages postés
1
Date d'inscription
jeudi 18 juin 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
18 juin 2015
-
 electronsa -
J'ai un four branché sur une prise en 380 volts. je remplace ce four par un four en 220 volts,comment faire pour le raccorder ?

3 réponses

Messages postés
34073
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 février 2021
8 397
il faut déjà vérifier l'intensité en départ de cette ligne, vérifier la section des fils, remplacer la protection, modifier le câblage
Messages postés
170
Date d'inscription
vendredi 17 juin 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
18 juin 2016
42
Bj Il faut un NEUTRE et une PHASE, voir combien de A pour le nouveau FOUR si impossible de changé le cable, s'il y a un 5G doublé les conducteur, le GRIS avec le BLEU pour le NEUTRE, les 2 NOIR ou le MARRON et le NOIR pour la PHASE

A+
BONSOIR:il faut savoir si le TRI est indispensable!
il est plus judicieux de passer en MONO... le prix est tres inferieur et amortissable en 2 ans;pourquoi depenser + si le TRI n'est pas indispensable ?
SINON suivre les indications çi dessus