Contacteur heures creuses

lisar1 Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 2 juillet 2015 Statut Membre Dernière intervention 30 mars 2023 - 2 juil. 2015 à 14:36
stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 3 juil. 2015 à 07:35
Bonjour,
le contacteur heures creuses fonctionnait continuellement même en heures creuses
et lorsque j'arrêtais le disjoncteur il se produisait un bruit bizzare à l'intérieur soit du disjoncteur soit du contacteur. J'ai changé le contacteur mais le problème reste le même.
J'ai vérifié le compteur EDF, les heures creuses fonctionnent car le flèche se positionne sur heures creuses entre 12 h et 13 h 30.

Merci si vous pouvez me renseigner

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 498
3 juil. 2015 à 07:35
Bonjour

Il faut vérifier si sur les bornes de contacteur (J/N) A1 A2 vous avez du 240V en heures creuses, ce qui ne serait pas normal. A ce moment voir avec ERDF c'est leur problème.
0