Faire un plafond en placo [Résolu]

RODRIGUEZ - 22 juin 2016 à 17:53 - Dernière réponse : DenisPlaco 149 Messages postés mercredi 30 avril 2014Date d'inscriptionIntervenant certifié CCMStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention
- 29 juin 2016 à 07:33
Bonjour,
J'ai encore besoin d'un spécialiste en placo.
Je dois faire un plafond suspendu en placo BA 13 avec suspentes LF 530 et fourrure F530 . Les plaques doivent être installées perpendiculairement aux fourrures avec espacement des fourrures de 600 mm . J'ai demandé un devis de fourniture chez un marchand de matériaux spécialisé et il m'a prévu des plaques 4 bords amincis de2m50 hors le multiple de 600 mm est de2m40 ??? doit-on couper toutes les plaques ou dois-je exiger des longueurs de 2m40 ( et surtout est-ce standard ? ) je pense que les pro ne coupent leurs plaques ?? c'est galère ou faut-il mettre un écartement de fourrure à 500 mm ?
Merci pour votre collaboration !!!<
Cordialement.gras></gras>
Afficher la suite 

Votre réponse

13 réponses

KIDUGUEN 7176 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 18 octobre 2018 Dernière intervention - 22 juin 2016 à 19:10
0
Merci
Bonsoir il faut espacer les fourrures de 50 cm pour avoir le début d'une plaque de 2,50 m sur l'entraxe d'un rails et l'autre coté à moitié d'un rail également .Les plaques se rejointent sur l'axe d'une fourrure .Cdlt
Commenter la réponse de KIDUGUEN
DenisPlaco 149 Messages postés mercredi 30 avril 2014Date d'inscriptionIntervenant certifié CCMStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention - 24 juin 2016 à 11:29
0
Merci
Bonjour,

C’est une excellente idée de la part de votre négociant en matériaux de vous proposer des plaques à 4 bords amincis type 4PRO ® http://www.placo.fr/content/download/142140/1779331/file/4PRO-placo.pdf qui améliorent le rendu des plafonds (et accessoirement diminuent la consommation d’enduit.

Il faut effectivement adapter dans votre cas le positionnement de vos ossatures au dimensionnement de vos plaques, il serait dommage de se priver des bords amincis !
RODRIGUE.44 41 Messages postés vendredi 24 octobre 2014Date d'inscription 4 août 2018 Dernière intervention - 25 juin 2016 à 07:43
Bonjour DenisPlaco ,

Merci pour votre contribution, effectivement j'ai refait mon plan de pose du plafond avec un espace des fourrures à 0m50.
Pour le cloisonnement, avant coulage de la chape la hauteur des plaques sera de 2m70,
faut-il doubler les montants ??
Cordialement
xplom 28738 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 19 octobre 2018 Dernière intervention > RODRIGUE.44 41 Messages postés vendredi 24 octobre 2014Date d'inscription 4 août 2018 Dernière intervention - 25 juin 2016 à 11:03
bonjour
perso j'ai posé du 2.70 sans doublage de rail, mais suivre les conseils plus avisés de DenisPlaco
en tous cas a l'époque j'avais potaché la bible placoplatre sans avoir vu cette mention de doublage (20 ans)
ça sent le plancher chauffant cette histoire, me trompe ?
Commenter la réponse de DenisPlaco
RODRIGUE.44 41 Messages postés vendredi 24 octobre 2014Date d'inscription 4 août 2018 Dernière intervention - 25 juin 2016 à 13:52
0
Merci
Bonjour,
Merci pour votre collaboration, OUI ; il y a un plancher chauffant mais la mise en place d'un doublage est conseillé "je crois " lorsqu'il y a une hauteur supérieure à 2m50 mais naturellement c'est conseillé mais pas obligatoire , je demandais l'avis à un pro pour savoir ce qu'il en pensait , pour une maison neuve je vais faire un doublage des montants ne serait-ce que pour avoir bonne conscience , le supplément de prix est dérisoire .
A +++
Cordialement.
xplom 28738 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 19 octobre 2018 Dernière intervention - 25 juin 2016 à 14:05
le pro c'est DenisPlaco bien sur
mais vous avez raison c'est pas un gros budget en + de doubler les montants
Commenter la réponse de RODRIGUE.44
DenisPlaco 149 Messages postés mercredi 30 avril 2014Date d'inscriptionIntervenant certifié CCMStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention - 27 juin 2016 à 08:31
0
Merci
Bonjour,

La hauteur limite d’une cloison dépend de l’entraxe entre montants, du type de montants, de leur fabricant.

Vous trouverez ici http://www.placo.fr/content/download/144771/1811412/file/Cloisons%20et%20gaines%20techniques%20-%20L'int%C3%A9grale%20Placo%C2%AE%20janvier%202016.pdf (page 145 numérotation papier) le tableau de dimensionnement des cloisons de distribution Placostil® valable avec des ossatures PLACO®. On y voit qu’avec une cloison de type 72/48 et un entraxe entre montants simples de 0.60, la hauteur limite est de 2.50 m. Elle passe à 2.80 en entraxe de 0.40 m. En montants doubles on est respectivement à 3.05 et 3.45 m. Ces valeurs peuvent différer du DTU 25.41 (ouvrages en plaque de plâtre à face cartonnées).

Dans le doute, vous avez tout à fait eu raison de doubler vos montants. Les « ptits gars de la marine » disent bien : « trop fort n’a jamais manqué »

MERCI Denis placo !!!
Je vais faire un doublage , c'est vrai un + ne nuira pas .
Je vais me lancer dans ce chantier ? je n'ai jamais fais ça mais jusqu'ici je n'ai jamais eu peur d'entreprendre et ma foi ça marche à chaque fois plutôt bien .....Lorsque je travaillais j'étais comme l'on dit un casse cou , toujours volontaire pour des choses au dessus de mes connaissances et cela marchait bien en tant qu'autodidacte sans diplôme supérieur j'ai tout de même fini ma carrière comme responsable de bureau d'étude en mécanique et tuyauterie industrielle , je dis donc aux jeunes FONCEZ !!!.
Cordialement et encore MERCI !!
Commenter la réponse de DenisPlaco
xplom 28738 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 19 octobre 2018 Dernière intervention - 27 juin 2016 à 14:16
0
Merci
bonjour
question a DenisPlaco
j'ai 2.70 entre sol et plafond mais mon plancher chauffant fait 20 cms d'épaisseur , donc me reste 2.50 en final après coulage
même si la chappe reste désolidarisé du placo, la règle doublage s'applique ?
Commenter la réponse de xplom
DenisPlaco 149 Messages postés mercredi 30 avril 2014Date d'inscriptionIntervenant certifié CCMStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention - 28 juin 2016 à 18:13
0
Merci
Bonjour xplom, bonjour à tous,

Conformément au DTU 25.41 (paragraphe 6.3.2.2) , dans le cas de la mise en œuvre d’une cloison 72/48 (rail de 48 et un simple parement de chaque côté) sur sol brut, la hauteur d’ouvrage de 2,50 m peut être dépassée sous réserve que la hauteur entre le sol fini et le plafond soit inférieure ou égale 2,50 m.

Cordialement
xplom 28738 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 19 octobre 2018 Dernière intervention - 28 juin 2016 à 19:50
merci Denis pour l'info qui me faisait défaut
cordialement
DenisPlaco 149 Messages postés mercredi 30 avril 2014Date d'inscriptionIntervenant certifié CCMStatut 15 octobre 2018 Dernière intervention - 29 juin 2016 à 07:33
Avec grand plaisir :)
Commenter la réponse de DenisPlaco