Probleme contacteur jour nuit
Mick58
-
30 sept. 2016 à 00:02
stf_jpd87 Messages postés 96716 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 novembre 2024 - 4 oct. 2016 à 07:41
stf_jpd87 Messages postés 96716 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 novembre 2024 - 4 oct. 2016 à 07:41
A voir également:
- Tester contacteur jour nuit
- Comment tester un contacteur jour nuit - Meilleures réponses
- Tester un contacteur jour nuit - Meilleures réponses
- Schema contacteur jour nuit - Forum Electricité
- Contacteur jour/nuit ne revient pas en auto ✓ - Forum Electricité
- Cablage contacteur jour nuit - Forum Electricité
- Branchement contacteur jour nuit chauffe eau ✓ - Forum Electricité
- Mon chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée - Forum Chauffage et climatisation
9 réponses
stf_jpd87
Messages postés
96716
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 novembre 2024
27 904
30 sept. 2016 à 07:27
30 sept. 2016 à 07:27
Bonjour
Ci-joint le schéma de branchement d'un cumulus.
cliquez sur image pour agrandir( visible sur Mozilla Firefox)
Normalement si le relais déclenche le problème serait plus sur la commande soit le contact sec ERDF, le fusible ou le relais lui-même mais coté bobine .
Faites un suivi en contrôlant si le 220v est bien présent en continu sur A1 et A2 du contacteur.
Cordialement.
Ci-joint le schéma de branchement d'un cumulus.
cliquez sur image pour agrandir( visible sur Mozilla Firefox)
Normalement si le relais déclenche le problème serait plus sur la commande soit le contact sec ERDF, le fusible ou le relais lui-même mais coté bobine .
Faites un suivi en contrôlant si le 220v est bien présent en continu sur A1 et A2 du contacteur.
Cordialement.
30 sept. 2016 à 14:49