BRULEUR FUEL préventilation tourne, le bruleur ne s'allume pas
Résolu
a.ramsay
Messages postés
8
Date d'inscription
mercredi 9 mars 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
15 janvier 2017
-
10 déc. 2016 à 21:34
O_4670 Messages postés 1 Date d'inscription samedi 6 avril 2019 Statut Membre Dernière intervention 6 avril 2019 - 6 avril 2019 à 12:09
O_4670 Messages postés 1 Date d'inscription samedi 6 avril 2019 Statut Membre Dernière intervention 6 avril 2019 - 6 avril 2019 à 12:09
A voir également:
- Chaudière de dietrich fioul ne démarre pas
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Mon brûleur s'allume et s'éteint ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Le bruleur de ma chaudiere gaz ne s'allume plus - Forum Chauffage et climatisation
- Problème pour allumage chaudière gaz frisquet hydroconfort radio - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere ventile mais bruleur ne demarre pas ✓ - Forum Chauffage et climatisation
5 réponses
viagers
Messages postés
1219
Date d'inscription
vendredi 14 octobre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
31 octobre 2022
90
10 déc. 2016 à 21:59
10 déc. 2016 à 21:59
Salut,
Certainement le relais de commande du brûleur, car si simplement manque d'allumage ou autres, il devrait se mettre en panne après le temps de sécurité et arrêter la préventilation
Bonne soirée
Viagers
Certainement le relais de commande du brûleur, car si simplement manque d'allumage ou autres, il devrait se mettre en panne après le temps de sécurité et arrêter la préventilation
Bonne soirée
Viagers
16 déc. 2016 à 09:47
Une petite astuce pour contrôler sans risques la présence de l'arc électrique d'allumage.
1:Couper le courant sur le brûleur ou retirer la prise électrique
2:Retirer le relais
3:Ponter les bornes 3 et 9
4:Remettre le courant sans le relais
5:Si l'allumage y est un grésillement devrait se faire entendre
6:Vous pouvez également contrôler l'arc électrique en ouvrant la porte de la chaudière et en regardant dans la tête du brûleur
7:Si c'est ok, retirer le pontage, remettre le relais et essais.
8: Voire le ci-joint
ici
16 déc. 2016 à 20:51
Effectivement le transfo peut être HS, c'est pour cela que je t'ais indiqué plus haut
la manière pour le contrôler en le pontant avec le retour thermostat (3 et 9) mais avant faut être certain que les électrodes et les câbles allumages sont ok.Etant donné que l'ancien relais ne coupait plus la préventilation et si en plus il ne coupait pas l'allumage il est certain que le transfo est HS, mais à vérifier. Dans ce cas là les transfos se mettaient à couler, et ça tu peux contrôler en regardant celui ci pour voire s'il n'y à pas de traces coulures qui ressemblent à du bitume.Mais il peut également être HS sans avoir coulé.
Bon courage
Viagers