Comprendre mon cablage de VMC
Signaler
Simon
-
KIDUGUEN
KIDUGUEN
- Messages postés
- 10033
- Date d'inscription
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 avril 2021
A voir également:
- Branchement interrupteur vmc 3 fils
- Branchement vmc - Meilleures réponses
- Cablage vmc - Meilleures réponses
- Comment brancher correctement une VMC ? - Forum - Electricité
- Comment raccorder une VMC (simple flux) ? ✓ - Forum - Electricité
- Branchement VMC hygroréglable ✓ - Forum - Electricité
- Comment brancher ma VMC ? - Forum - Chauffage et climatisation
- Comment raccorder ma VMC simple flux hygro au tableau électrique - Forum - Electricité
8 réponses
stf_jpd87
- Messages postés
- 75092
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 avril 2021
Bonjour
Revoir les liens
Cordialement.
Revoir les liens
Cordialement.
stf_frmu
- Messages postés
- 34939
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 avril 2021
bjr
mettez nous une photo, cela sera bcp plus parlant, car vos liens ne fonctionnent pas
pour mettre une photo, vous cliquez sur répondre (case bleue).
au dessus du corps de message, il y a une icône avec une montagne.
vous cliquez dessus et vous vous laissez guider
"je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot, c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
mettez nous une photo, cela sera bcp plus parlant, car vos liens ne fonctionnent pas
pour mettre une photo, vous cliquez sur répondre (case bleue).
au dessus du corps de message, il y a une icône avec une montagne.
vous cliquez dessus et vous vous laissez guider
"je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot, c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
gt.55
- Messages postés
- 14545
- Date d'inscription
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 avril 2021
Bonjour,
Dans votre bouton de commande, vous avez effectivement 3 fils :
- le noir qui amène la phase depuis le tableau électrique sur le bouton,
- le rouge et le marron qui correspondent à la petite et à la grande vitesse.
La première partie du bouton permet de laisser la phase (le noir) "en l'air", pour qu'elle ne soit reliée ni au rouge ni au marron. C'est donc le Marche/Arrêt.
L'autre partie du bouton fonctionne comme un inverseur : dans une position le noir est relié au rouge, et dans l'autre il est relié au marron. C'est la commande de vitesse.
Au niveau de la VMC, vous avez donc théoriquement 4 fils :
- le fil de terre Vert/Jaune relié au tableau électrique,
- le neutre Bleu relié directement au tableau électrique,
- la phase qui arrive par le rouge ou par le marron, selon la position de votre bouton de commande.
Tout ça pour dire que votre bouton fonctionne en fait comme un interrupteur simple (ON/OFF) doublé d'un va-et-vient (PV/GV) !
Cdt.
Dans votre bouton de commande, vous avez effectivement 3 fils :
- le noir qui amène la phase depuis le tableau électrique sur le bouton,
- le rouge et le marron qui correspondent à la petite et à la grande vitesse.
La première partie du bouton permet de laisser la phase (le noir) "en l'air", pour qu'elle ne soit reliée ni au rouge ni au marron. C'est donc le Marche/Arrêt.
L'autre partie du bouton fonctionne comme un inverseur : dans une position le noir est relié au rouge, et dans l'autre il est relié au marron. C'est la commande de vitesse.
Au niveau de la VMC, vous avez donc théoriquement 4 fils :
- le fil de terre Vert/Jaune relié au tableau électrique,
- le neutre Bleu relié directement au tableau électrique,
- la phase qui arrive par le rouge ou par le marron, selon la position de votre bouton de commande.
Tout ça pour dire que votre bouton fonctionne en fait comme un interrupteur simple (ON/OFF) doublé d'un va-et-vient (PV/GV) !
Cdt.
stf_frmu
- Messages postés
- 34939
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 avril 2021
- Messages postés
- 14545
- Date d'inscription
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 avril 2021
ah oui j'avais même pas fait attention a cette erreur que j'ai donc modifié sur le post initial
merci
merci
xplom
- Messages postés
- 31164
- Date d'inscription
- mardi 17 septembre 2013
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 avril 2021
- Messages postés
- 14545
- Date d'inscription
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 avril 2021
slt
finalement GT55 on est pas modo mais ça on sait faire, ça s'appel le coup d'oeil du simple membre
fin de la parenthése
finalement GT55 on est pas modo mais ça on sait faire, ça s'appel le coup d'oeil du simple membre
fin de la parenthése
Simon
Bonjour, et merci pour votre réponse explicative !
Mais comment un simple fil noir branché sur le haut de mon bouton (sans pont avec l'autre interrupteur, juste un seul fil noir..) peut communiquer avec le Rouge/Marron ? Est-ce branché derrière quelque part ?
Concernant la VMC c'est bien ça, j'ai 4 fils qui sortent comme vous l'avez dit !
Mais j'ai du mal à comprendre le passage de la phase noir à la phase Rouge ou Marron...
Mais comment un simple fil noir branché sur le haut de mon bouton (sans pont avec l'autre interrupteur, juste un seul fil noir..) peut communiquer avec le Rouge/Marron ? Est-ce branché derrière quelque part ?
Concernant la VMC c'est bien ça, j'ai 4 fils qui sortent comme vous l'avez dit !
Mais j'ai du mal à comprendre le passage de la phase noir à la phase Rouge ou Marron...
stf_jpd87
- Messages postés
- 75092
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 avril 2021
Pour comprendre il suffit de prendre un ohmmètre, de le mettre à la place du noir et en basculant contrôler si le passage se fait entre les deux autres sorties (rouge/marron)
Cordialement.

sans le voyant
cliquez sur image pour agrandir( visible sur Mozilla Firefox)
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Cordialement.

cliquez sur image pour agrandir( visible sur Mozilla Firefox)
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
stf_frmu
- Messages postés
- 34939
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 avril 2021
salut Paulo
je viens d evoir ton schéma et suis d'accord avec toi sur le principe de câblage
par contre quand on regarde la photo qu'a mis notre internaute, il s'agirait plus d'un double va et vient mosaic, donc il faut peut etre qu'il se reporte plus sur la photo que j'ai mise dans mon message précédent
je viens d evoir ton schéma et suis d'accord avec toi sur le principe de câblage
par contre quand on regarde la photo qu'a mis notre internaute, il s'agirait plus d'un double va et vient mosaic, donc il faut peut etre qu'il se reporte plus sur la photo que j'ai mise dans mon message précédent
xplom
- Messages postés
- 31164
- Date d'inscription
- mardi 17 septembre 2013
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 avril 2021
je me demande si c'est pas un inter embrochable...
stf_frmu
- Messages postés
- 34939
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 avril 2021
Simon
C'est exactement ça !
Pour moi, sur mon double inter, il manque un pont entre les deux interrupteurs !
Chose que je ne pige pas !
Merci pour cette photo un peu plus représentative !
Je ne sais pas s'il existe des interrupteur qui font ce cablage d'office, mais à priori il s'agit d'un simple double va et vient...
Pour moi, sur mon double inter, il manque un pont entre les deux interrupteurs !
Chose que je ne pige pas !
Merci pour cette photo un peu plus représentative !
Je ne sais pas s'il existe des interrupteur qui font ce cablage d'office, mais à priori il s'agit d'un simple double va et vient...
stf_frmu
- Messages postés
- 34939
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 avril 2021
si le double va et vient que vous avez mis en photo est bien le votre, alors il faut se fier a mon câblage
si ce n'est pas le même, nous mettre alors une photo de VOTRE double va et vient, mais coté branchement
si ce n'est pas le même, nous mettre alors une photo de VOTRE double va et vient, mais coté branchement
stf_jpd87
- Messages postés
- 75092
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 avril 2021
Je suis de l'avis de frmu il manque le pont si c'est un double va-et-vient classique.
Il est possible que dans la présentation de l'inter de Xplom ce pont doit être inclus.
Cordialement.
Il est possible que dans la présentation de l'inter de Xplom ce pont doit être inclus.
Cordialement.
xplom
- Messages postés
- 31164
- Date d'inscription
- mardi 17 septembre 2013
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 13 avril 2021
je me dit que ça doit s'apparenter à ça

https://www.domotique-materiel-electrique.com/vmc/8108-interrupteur-vmc-a-3-positions-unica-3606480610233.html?decli=finition-blanc&gclid=CL6D5eDD39ECFcWVGwodRvQBQA#/finition-blanc
mais j'ai pas le câblage en notice

https://www.domotique-materiel-electrique.com/vmc/8108-interrupteur-vmc-a-3-positions-unica-3606480610233.html?decli=finition-blanc&gclid=CL6D5eDD39ECFcWVGwodRvQBQA#/finition-blanc
mais j'ai pas le câblage en notice
Modifier >>> retirer les parenthèses en laissant bien les crochets en place sans espace >>> puis valider
Si possible supprimer tout ce qui est obsolète donc .