Abs d'eau chaude.
Résolu
Bonjour.
Voilà je n'ai plus que de l'eau très tiède depuis hier soir à la maison . Sans raison apparente. Il est 03h du matin , sur mon tableau le cumulus est bien en mode chauffage.
Merci.
--
Posté depuis CCM Live forum pour Android
Voilà je n'ai plus que de l'eau très tiède depuis hier soir à la maison . Sans raison apparente. Il est 03h du matin , sur mon tableau le cumulus est bien en mode chauffage.
Merci.
--
Posté depuis CCM Live forum pour Android
7 réponses
-
ModérateurBonjour .regardez si le courant arrive au ballon en marche forcée si oui thermostat ou résistance en panne . cdlt
-
le 230v passe bien en marche forcée et la résistance joue sont rôle. le courant faible passe bien...
-
Modérateurvous controlez avec quoi ?
-
voltmètre pour le transfo entrée et sortie.
pour la résistance avec ohmetre. ...
-
ModérateurSi vous avez du courant aux bornes de la résistance on peut mettre la resistance en cause .
-
ModérateurEn mettant en marche forcée regardez si vous avez 220 volts sur la résistance ;
-
C'est revenu ...je vous remercie.