A voir également:
- Question installation triphasé
- Installation cuisiniere - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Prise triphasé - Guide
- Installation climatiseur - Guide
- Installation alarme - Guide
8 réponses
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 961
Modifié le 15 sept. 2017 à 09:29
Modifié le 15 sept. 2017 à 09:29
Bonjour,
Peut-être tout simplement que vous ne "tirez" pas 6500 W lorsque vous faites votre essai...
Compte-tenu des températures ambiantes actuelles, vos radiateurs ne tournent certainement pas tous à fond en même temps même si vous les allumez tous !
Pour que votre test soit valable, il faudrait utiliser une charge variable dont vous pourriez contrôler la montée en puissance progressivement jusqu'à ce que le disjoncteur déclenche. Là vous sauriez exactement à quel valeur ça coupe...
J'ajoute, comme vous l'a fait remarquer Kiduguen dans son message (N°5) que votre installation est loin d'être bien équilibrée avec tous les radiateurs sur la même phase : cela veut dire que pendant toutes les périodes où vous ne chauffez pas, vous ne travaillez que sur 2 phases ! Il serait plus rationnel de répartir l'alimentation de ces radiateurs sur les 3 phases, et de revoir la distribution des autres équipements électriques.
Cdt.
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
Peut-être tout simplement que vous ne "tirez" pas 6500 W lorsque vous faites votre essai...
Compte-tenu des températures ambiantes actuelles, vos radiateurs ne tournent certainement pas tous à fond en même temps même si vous les allumez tous !
Pour que votre test soit valable, il faudrait utiliser une charge variable dont vous pourriez contrôler la montée en puissance progressivement jusqu'à ce que le disjoncteur déclenche. Là vous sauriez exactement à quel valeur ça coupe...
J'ajoute, comme vous l'a fait remarquer Kiduguen dans son message (N°5) que votre installation est loin d'être bien équilibrée avec tous les radiateurs sur la même phase : cela veut dire que pendant toutes les périodes où vous ne chauffez pas, vous ne travaillez que sur 2 phases ! Il serait plus rationnel de répartir l'alimentation de ces radiateurs sur les 3 phases, et de revoir la distribution des autres équipements électriques.
Cdt.
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
Bjr, "Mes 3 phases étaient parfaitement équilibrées" sachez, ne vous en déplaise que des phases ne sont jamais parfaitement équilibrées surtout avec du chauffage ne serait ce que par le jeu des thermostats respectifs ..
maintenant je ne comprend pas vos essais et calculs si ce n'est que vous aviez un calibrage supérieur a votre abonnement 18 au lieu de 12 ??
si c est pour savoir si votre disjoncteur va tenir avec 12Kw l hiver va vous le dire sinon il faudra passer au 18Kw Tri ou au moins un 12Kw Mono ??
on arrive très vite a 20A par phase ... jamais 60A en Mono
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
maintenant je ne comprend pas vos essais et calculs si ce n'est que vous aviez un calibrage supérieur a votre abonnement 18 au lieu de 12 ??
si c est pour savoir si votre disjoncteur va tenir avec 12Kw l hiver va vous le dire sinon il faudra passer au 18Kw Tri ou au moins un 12Kw Mono ??
on arrive très vite a 20A par phase ... jamais 60A en Mono
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
C'est justement pour ne pas attendre l'hiver que je teste mon installation.
Avec le nouveau calibrage j'ai une puissance de 12 kw soit en gros théoriquement une limite de 4,6 kw par phase (contre 6,9 auparavant avec 30 A)
J'ai donc mis en service tous les radiateurs qui sont tous branchés sur la phase 1 pour un total de 6,5 kw pour voir ce que cela donnait avec le nouvel ampérage.
Ce que je ne comprend pas c'est que cela passe toujours sans problème.
Le disjoncteur après compteur ne se déclenche pas pour couper le courant alors que la puissance de 6,5 kw demandée sur la phase 1 est bien supérieure à la limite 4,6 kw par phase due au nouveau calibrage de 20 A
Avec le nouveau calibrage j'ai une puissance de 12 kw soit en gros théoriquement une limite de 4,6 kw par phase (contre 6,9 auparavant avec 30 A)
J'ai donc mis en service tous les radiateurs qui sont tous branchés sur la phase 1 pour un total de 6,5 kw pour voir ce que cela donnait avec le nouvel ampérage.
Ce que je ne comprend pas c'est que cela passe toujours sans problème.
Le disjoncteur après compteur ne se déclenche pas pour couper le courant alors que la puissance de 6,5 kw demandée sur la phase 1 est bien supérieure à la limite 4,6 kw par phase due au nouveau calibrage de 20 A
Oui je suis bien en triphasé j'ai les 3 phases + le neutre.
J'ai utilisé les 3 phases pour répartir les différents appareils et tout fonctionne bien.
J'ai utilisé les 3 phases pour répartir les différents appareils et tout fonctionne bien.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
KIDUGUEN
Messages postés
13507
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
4 862
14 sept. 2017 à 19:45
14 sept. 2017 à 19:45
Bonjour perso j'aurais equilibré le chauffage sur les 3 phases et en r'ajoutant le reste de l'installation .Sinon quand vous coupez le chauffage sur travaillez sur deux phases .Cdlt
Utilisateur anonyme
14 sept. 2017 à 23:31
14 sept. 2017 à 23:31
Bonjour,
selon ce je sais, (si cela n'a pas changé depuis...), la valeur indiquée sur votre disjoncteur dans la petite fenêtre, (le réglage fait par l'EDF), est la valeur par phase. Il est donc normal que ça fonctionne.
Si vous cherchez le renseignement auprès de l'EDF, les techniciens devraient vous le confirmer.
Cordialement.
selon ce je sais, (si cela n'a pas changé depuis...), la valeur indiquée sur votre disjoncteur dans la petite fenêtre, (le réglage fait par l'EDF), est la valeur par phase. Il est donc normal que ça fonctionne.
Si vous cherchez le renseignement auprès de l'EDF, les techniciens devraient vous le confirmer.
Cordialement.
Bonjour,
Tout à fait exact - toutes mes excuses, j'ai mal lu la demande de départ, et me suis arrêté aux 3 appareils de 1500 w - toutes mes excuses !
Non cela devrait disjoncter car avec 20A appliqué à chaque phase cela donne une puissance par phase de 230 V x 20A = 4,6 kw
Donc si je peux tirer 6,5 kw sur une phase ce n'est pas normal
Tout à fait exact - toutes mes excuses, j'ai mal lu la demande de départ, et me suis arrêté aux 3 appareils de 1500 w - toutes mes excuses !
Je dois mal m'exprimer car les réponses vont dans tous les sens. J'essaie donc de résumer :
Actuellement Erdf vient de me mettre un nouvel ampérage de 20 A (au lieu de 30) sur mon installation en triphasé
Je me retrouve donc avec une puissance de 4,6 par phase (au lieu de 6,9)
Comme je n'ai pas modifié mon installation je tire toujours 6,5 kw sur l'une des phases.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi quand je tire 6,5 k sur une phase qui est maintenant réduite à 4,6 kw cela ne disjoncte pas
Actuellement Erdf vient de me mettre un nouvel ampérage de 20 A (au lieu de 30) sur mon installation en triphasé
Je me retrouve donc avec une puissance de 4,6 par phase (au lieu de 6,9)
Comme je n'ai pas modifié mon installation je tire toujours 6,5 kw sur l'une des phases.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi quand je tire 6,5 k sur une phase qui est maintenant réduite à 4,6 kw cela ne disjoncte pas
Bonjour,
Merci pour vos réponses
Pour Gt.55 : Effectivement en ce qui concerne les radiateurs au départ ils fonctionnent tous (donc en simultané 6,5 kw) et puis après le temps de chauffe certains se coupent puis se remettent en marche (peut être 5 kw en simultané donc limite) ce qui explique sans doute que le disjoncteur n'ait pas le temps de réagir
Concernant l'équilibrage des phases :
Pour info la phase testée dont je parle comprend également d'autres équipement dont du gros électroménagers qui coupent certains radiateurs (délesteurs) quand ils se mettent en route (ce que j'ai évité pendant le test).
Et pour les 2 autres phases installation identique (radiateurs + divers électro) .
Merci pour vos réponses
Pour Gt.55 : Effectivement en ce qui concerne les radiateurs au départ ils fonctionnent tous (donc en simultané 6,5 kw) et puis après le temps de chauffe certains se coupent puis se remettent en marche (peut être 5 kw en simultané donc limite) ce qui explique sans doute que le disjoncteur n'ait pas le temps de réagir
Concernant l'équilibrage des phases :
Pour info la phase testée dont je parle comprend également d'autres équipement dont du gros électroménagers qui coupent certains radiateurs (délesteurs) quand ils se mettent en route (ce que j'ai évité pendant le test).
Et pour les 2 autres phases installation identique (radiateurs + divers électro) .
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 961
15 sept. 2017 à 13:48
15 sept. 2017 à 13:48
OK, donc à suivre.....
Bonne journée !
Bonne journée !
Modifié le 15 sept. 2017 à 09:55
15 sept. 2017 à 13:32