Problème groupe de sécurité sur C.E. électrique
Résolu
magalac06
Messages postés
2
Date d'inscription
samedi 28 octobre 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
28 octobre 2017
-
28 oct. 2017 à 11:23
magalac06 - 2 nov. 2017 à 10:07
magalac06 - 2 nov. 2017 à 10:07
Bonjour,
sur un chauffe-eau électrique genre atlantic de 200L., le groupe de sécurité se met à "goutter" léger
ya t'il un moyen de l'en empêcher, c'est moins pour éviter de perdre inutilement de l'eau que pour un fonctionnement correct de cet appareil
je précise qu'un ballon type flexon est couplé avec le c. e. et que le groupe sécurité a été changé, récemment
merci de vos clartés
cordialemement
al avenan
sur un chauffe-eau électrique genre atlantic de 200L., le groupe de sécurité se met à "goutter" léger
ya t'il un moyen de l'en empêcher, c'est moins pour éviter de perdre inutilement de l'eau que pour un fonctionnement correct de cet appareil
je précise qu'un ballon type flexon est couplé avec le c. e. et que le groupe sécurité a été changé, récemment
merci de vos clartés
cordialemement
al avenan
A voir également:
- Problème groupe de sécurité chauffe eau
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau equation 200l voyant ✓ - Forum Electricité
6 réponses
lekabilien
Messages postés
22026
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
2 175
28 oct. 2017 à 11:58
28 oct. 2017 à 11:58
Bonjour
Une petite perte pendant la chauffe est normale, elle doit s'arrêter après, une fois que la pression ait baissée.
Si ça fuit en continue sans que ça arrête, vérifiez la pression a un robinet si c'est possible pour voir si pas de surpression sur le réseau, défection du réducteur s'il y en a un, et dernier lieu changer le groupe de sécurité si tout le reste va bien.
Une petite perte pendant la chauffe est normale, elle doit s'arrêter après, une fois que la pression ait baissée.
Si ça fuit en continue sans que ça arrête, vérifiez la pression a un robinet si c'est possible pour voir si pas de surpression sur le réseau, défection du réducteur s'il y en a un, et dernier lieu changer le groupe de sécurité si tout le reste va bien.
magalac06
Messages postés
2
Date d'inscription
samedi 28 octobre 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
28 octobre 2017
28 oct. 2017 à 12:46
28 oct. 2017 à 12:46
bonjour et merci de votre réponse si rapide
les solutions que vous évoquez sont de celles que j'ai déjà abordées, en dehors de la pression de service que je dois pouvoir mesurer sur le déten deur dans la niche à compteur
il est vrai que le goutte à goutte passe, avant période de chauffe, à carrément un léger filet d'eau et j'ai beau manoeuvrer de robinet de soupape, peu d'effet !
merci encore et bonne journée
cordialement
magalac06
les solutions que vous évoquez sont de celles que j'ai déjà abordées, en dehors de la pression de service que je dois pouvoir mesurer sur le déten deur dans la niche à compteur
il est vrai que le goutte à goutte passe, avant période de chauffe, à carrément un léger filet d'eau et j'ai beau manoeuvrer de robinet de soupape, peu d'effet !
merci encore et bonne journée
cordialement
magalac06
lekabilien
Messages postés
22026
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
2 175
28 oct. 2017 à 13:09
28 oct. 2017 à 13:09
Alors contrôlez la pression après ce réducteur pour être sur qu'il joue toujours sont rôle, il faut un appareil pour cela, sinon changez ce groupe de sécurité et espérer que le réducteur n'est pas en cause
Daniel 26
Messages postés
17211
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 février 2025
4 487
28 oct. 2017 à 15:05
28 oct. 2017 à 15:05
Bonjour,
Si vous disposez de l'espace , vous pouvez envisager ceci:
https://www.google.fr/search?q=vase+sanitaire&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWm_vQsJPXAhUMfxoKHWpJCp0Q_AUICygC&biw=1440&bih=779
Si vous disposez de l'espace , vous pouvez envisager ceci:
https://www.google.fr/search?q=vase+sanitaire&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWm_vQsJPXAhUMfxoKHWpJCp0Q_AUICygC&biw=1440&bih=779
docchaudiere
Messages postés
2708
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
926
30 oct. 2017 à 19:16
30 oct. 2017 à 19:16
Bonsoir, vérifiez la pression du vase d'expansion sanitaire
Daniel 26
Messages postés
17211
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 février 2025
4 487
>
docchaudiere
Messages postés
2708
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
30 oct. 2017 à 19:34
30 oct. 2017 à 19:34
Bonsoir docchaudiere,
Je n'est pas vu qu'il s'y trouvait ce genre d'accessoire !!
Je n'est pas vu qu'il s'y trouvait ce genre d'accessoire !!
docchaudiere
Messages postés
2708
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
27 novembre 2022
926
>
Daniel 26
Messages postés
17211
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 février 2025
31 oct. 2017 à 17:14
31 oct. 2017 à 17:14
Si je crois :
"je précise qu'un ballon type flexon est couplé avec le c. e. "
"je précise qu'un ballon type flexon est couplé avec le c. e. "
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_jpd87
Messages postés
98321
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 mars 2025
28 206
1 nov. 2017 à 07:03
1 nov. 2017 à 07:03
Bonjour
Il ne peut y avoir que trois problèmes:
le ballon flexon, membrane percée
réducteur de pression en entrée de réseau HS
groupe de sécurité HS ou tartre sur le clapet.
Je commencerais par vérifier la pression du réseau environ 3/4 bars
Cordialement
Il ne peut y avoir que trois problèmes:
le ballon flexon, membrane percée
réducteur de pression en entrée de réseau HS
groupe de sécurité HS ou tartre sur le clapet.
Je commencerais par vérifier la pression du réseau environ 3/4 bars
Cordialement