Problème groupe de sécurité sur C.E. électrique

Résolu
magalac06 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 28 octobre 2017 Statut Membre Dernière intervention 28 octobre 2017 - 28 oct. 2017 à 11:23
 magalac06 - 2 nov. 2017 à 10:07
Bonjour,
sur un chauffe-eau électrique genre atlantic de 200L., le groupe de sécurité se met à "goutter" léger
ya t'il un moyen de l'en empêcher, c'est moins pour éviter de perdre inutilement de l'eau que pour un fonctionnement correct de cet appareil
je précise qu'un ballon type flexon est couplé avec le c. e. et que le groupe sécurité a été changé, récemment
merci de vos clartés
cordialemement
al avenan

6 réponses

lekabilien Messages postés 16292 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 2 173
28 oct. 2017 à 11:58
Bonjour
Une petite perte pendant la chauffe est normale, elle doit s'arrêter après, une fois que la pression ait baissée.
Si ça fuit en continue sans que ça arrête, vérifiez la pression a un robinet si c'est possible pour voir si pas de surpression sur le réseau, défection du réducteur s'il y en a un, et dernier lieu changer le groupe de sécurité si tout le reste va bien.
0
magalac06 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 28 octobre 2017 Statut Membre Dernière intervention 28 octobre 2017
28 oct. 2017 à 12:46
bonjour et merci de votre réponse si rapide
les solutions que vous évoquez sont de celles que j'ai déjà abordées, en dehors de la pression de service que je dois pouvoir mesurer sur le déten deur dans la niche à compteur
il est vrai que le goutte à goutte passe, avant période de chauffe, à carrément un léger filet d'eau et j'ai beau manoeuvrer de robinet de soupape, peu d'effet !
merci encore et bonne journée
cordialement
magalac06
0
lekabilien Messages postés 16292 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 2 173
28 oct. 2017 à 13:09
Alors contrôlez la pression après ce réducteur pour être sur qu'il joue toujours sont rôle, il faut un appareil pour cela, sinon changez ce groupe de sécurité et espérer que le réducteur n'est pas en cause
0
Daniel 26 Messages postés 17000 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 4 443
28 oct. 2017 à 15:05
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 923
30 oct. 2017 à 19:16
Bonsoir, vérifiez la pression du vase d'expansion sanitaire
0
Daniel 26 Messages postés 17000 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 4 443 > docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022
30 oct. 2017 à 19:34
Bonsoir docchaudiere,
Je n'est pas vu qu'il s'y trouvait ce genre d'accessoire !!
0
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 923 > Daniel 26 Messages postés 17000 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024
31 oct. 2017 à 17:14
Si je crois :

"je précise qu'un ballon type flexon est couplé avec le c. e. "
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 962
1 nov. 2017 à 07:03
Bonjour

Il ne peut y avoir que trois problèmes:
le ballon flexon, membrane percée
réducteur de pression en entrée de réseau HS
groupe de sécurité HS ou tartre sur le clapet.
Je commencerais par vérifier la pression du réseau environ 3/4 bars
Cordialement
0
bonjour
je vous remercie de votre intervention, mais j'ai résolu le problème ;en actionnant le clapet de sécurité - arrivée d'E.F. fermée -
cordialement
0