Raccorder tri32A a mono 32A
max
-
5 avril 2018 à 12:08
maxar Messages postés 9 Date d'inscription jeudi 5 avril 2018 Statut Membre Dernière intervention 7 avril 2018 - 7 avril 2018 à 01:39
maxar Messages postés 9 Date d'inscription jeudi 5 avril 2018 Statut Membre Dernière intervention 7 avril 2018 - 7 avril 2018 à 01:39
A voir également:
- Branchement prise 32a triphasé
- Prise triphasé - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Branchement prise triphasé - Forum Electricité
- Branchement prise mâle ✓ - Forum Electricité
- Brancher une prise monophasé sur du triphasé ✓ - Forum Electricité
1 réponse
fred.ml
Messages postés
15205
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
570
5 avril 2018 à 12:37
5 avril 2018 à 12:37
Bonjour max, je ne suis pas sur de comprendre, dans tous les cas si vous raccordez un neutre sur une phase cela va certainement vous faire tout drôle, des étincelles, lorsque vous brancherez.
Si vous avez une prise industrielle à 5 pôles ( 3 phases+N+T) en 380 volts, vous avez le 220 volts entre le neutre et une Phase, le 380 volts est entre les phases.
Donc si vous voulez du 220 volts mono, suffit d'utiliser le neutre et une phase.
Vous parlez du déséquilibre des phases, ce phénomène existe des que l'on a un certain nombre de consommateur en monophasé, il faut donc privilégier la phase la moins utilisé en testant le courant par phase à partir de la source d'alimentation général.
Si vous avez une prise industrielle à 5 pôles ( 3 phases+N+T) en 380 volts, vous avez le 220 volts entre le neutre et une Phase, le 380 volts est entre les phases.
Donc si vous voulez du 220 volts mono, suffit d'utiliser le neutre et une phase.
Vous parlez du déséquilibre des phases, ce phénomène existe des que l'on a un certain nombre de consommateur en monophasé, il faut donc privilégier la phase la moins utilisé en testant le courant par phase à partir de la source d'alimentation général.
5 avril 2018 à 12:57
effectivement je me suis mal exprimé.
je dispose de cuve d'eau que je veux chauffer a l'aide de thermoplongeur (5.5kw) branché sur prise mâle industriel monophasée de 32A.(220v)
Pour cela je me brancherai sur un compteur mobile de chantier qui dispose d'une prise femelle 5trous triphasée 32A.(400v)
pour avoir du 220 je pensais je piquer entre le neutre et une des phases.
Ma question était le problème d’équilibrage pour les 2 autre phases qui resteront vide?
Modifié le 5 avril 2018 à 13:51
c est un choix .. sinon rien ne vous empêche de brancher votre thermomachin sur du 230v : une phase (la moins chargée) et le Neutre (plot rond central de la prise) et les 2 autres phases (dans votre cas) resteront désespérément vides ..snif !!
5 avril 2018 à 13:58
et concernant l’ampérage:
la prise femelle triphasée indique 32A.
cela signifie qui il a 32 A sur chaque phase
ou 32divisé par 3 =16A sur chaque phase
5 avril 2018 à 16:18
5 avril 2018 à 16:50