Raccorder tri32A a mono 32A

max - 5 avril 2018 à 12:08
maxar Messages postés 9 Date d'inscription jeudi 5 avril 2018 Statut Membre Dernière intervention 7 avril 2018 - 7 avril 2018 à 01:39
Bonjour,
Je souhaite raccorder une prise mono industrielle 32A sur un prise triphasée 32A (3 phases N+T).
Je pensais raccorder une phase avec le neutre de la prise tri (pour sortir du 230v)
Quand est-il de l'équilibrage des autres phases?
Merci

1 réponse

fred.ml Messages postés 15205 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 570
5 avril 2018 à 12:37
Bonjour max, je ne suis pas sur de comprendre, dans tous les cas si vous raccordez un neutre sur une phase cela va certainement vous faire tout drôle, des étincelles, lorsque vous brancherez.
Si vous avez une prise industrielle à 5 pôles ( 3 phases+N+T) en 380 volts, vous avez le 220 volts entre le neutre et une Phase, le 380 volts est entre les phases.
Donc si vous voulez du 220 volts mono, suffit d'utiliser le neutre et une phase.
Vous parlez du déséquilibre des phases, ce phénomène existe des que l'on a un certain nombre de consommateur en monophasé, il faut donc privilégier la phase la moins utilisé en testant le courant par phase à partir de la source d'alimentation général.



1
maxar Messages postés 9 Date d'inscription jeudi 5 avril 2018 Statut Membre Dernière intervention 7 avril 2018
5 avril 2018 à 12:57
bonjour fred
effectivement je me suis mal exprimé.
je dispose de cuve d'eau que je veux chauffer a l'aide de thermoplongeur (5.5kw) branché sur prise mâle industriel monophasée de 32A.(220v)
Pour cela je me brancherai sur un compteur mobile de chantier qui dispose d'une prise femelle 5trous triphasée 32A.(400v)
pour avoir du 220 je pensais je piquer entre le neutre et une des phases.
Ma question était le problème d’équilibrage pour les 2 autre phases qui resteront vide?
0
Bjr, non vous etes bien expliqué !! sauf que l équilibrage des phases ne s opère que si elles sont toutes au rdv ?? a partir du moment ou vous n en utilisez qu une + le neutre = vous d'équilibrez le circuit !!
c est un choix .. sinon rien ne vous empêche de brancher votre thermomachin sur du 230v : une phase (la moins chargée) et le Neutre (plot rond central de la prise) et les 2 autres phases (dans votre cas) resteront désespérément vides ..snif !!
0
maxar Messages postés 9 Date d'inscription jeudi 5 avril 2018 Statut Membre Dernière intervention 7 avril 2018
5 avril 2018 à 13:58
merci.
et concernant l’ampérage:
la prise femelle triphasée indique 32A.
cela signifie qui il a 32 A sur chaque phase
ou 32divisé par 3 =16A sur chaque phase
0
Profil bloqué
5 avril 2018 à 16:18
32A sur chaque phase !!
0
maxar Messages postés 9 Date d'inscription jeudi 5 avril 2018 Statut Membre Dernière intervention 7 avril 2018
5 avril 2018 à 16:50
ok merci beaucoup
0