Bonjour,

Mon chauffe eau se trouve dans ma chambre et plusieurs fois dans la journée de manière plus ou moins régulière, le groupe de sécurité goutte. Il me semble que ce comportement est normal puisque le groupe de sécurité est justement pressent pour laisser passer des goutes lorsque la pression est trop importante dans le chauffe eau ? Sauf que je me fais reveiller parfois en pleine nuit et très souvent très tôt le matin ...

Ma question est la suivante, l'installation d'un réducteur de pression arrangerait-elle le problème ? Quels autres solutions existent pour ne plus avoir de goutte à goutte bruyant ?

Merci pour vos réponses

3 réponses

Messages postés
16186
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 990
Bonjour
Si la pression réseau est importante donc goutte a goutte fréquent surtout hors horaires de chauffe, un réducteur améliorera cela. Mais le goutte a goutte la nuit donc pendant les heures de chauffe (HC), aura quand même lui. Peut-être le reduire, donc avec un réducteur et en baissant le thermostat du ch-eau, eau moins chaude donc moins de pression aussi en plus du travail du réducteur.
Messages postés
14543
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 novembre 2021
3 792
Bonjour,
Non , un réducteur ne va pas résoudre ce problème (même sans pression l'eau se dilatera par la chaleur)
Est-ce les gouttes en tombant dans le siphon qui sont bruyantes ? Il existe des vases sanitaire (si l'emplacement le permet)
https://www.google.fr/search?q=vases+sanitaire&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjX39W3hPfdAhWqIsAKHXo7AJsQsAR6BAgGEAE&biw=1440&bih=768
Messages postés
81190
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 novembre 2021
24 747
Bonjour

Je suis plus favorable pour le vase, qui économise 5/7l d'eau jour. si le groupe de sécurité est en bon état. Voir schéma

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)



ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.