Chaudiere / Pression yoyo entre 0bar et 2bar

Youm777 Messages postés 5 Statut Membre -  
Malin.21 Messages postés 388 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour,

La pression de ma chaudière à gaz de ville fait le yoyo entre 0 bar et 3 bar. Ça chauffe quand même le chauffage le plus haut de la maison. J’ai un circuit d’évacuation en cas de surpression donc je ne vois pas quand ça purge.

Le chauffagiste est venu remettre de la pression dans le vase à expansion. Ca va un peu mieux mais ça fait encore le yoyo entre 0 bar et 2 bar. Je n’ajoute pas d’eau exprès.

Pas de fuite apparente sur le circuit du chauffage.

J’ai plusieurs questions :
- vu que ça marche, est ce que je peux laisse comme ça ?
- si la pression fait yoyo et quil n’y a pas de fuite, ça signifie que c’est le vase à expansion? Ou le compteur de pression ?

Merci.

Youm777

2 réponses

  1. Malin.21 Messages postés 388 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   388
     
    Bonsoir
    votre vase d expansion est hs à remplacer
    1
    1. Youm777 Messages postés 5 Statut Membre
       
      Merci de ton retour.
      Question naïve : ça fonctionne, qu’est ce que je risque à laisser comme ça ?
      0
  2. Malin.21 Messages postés 388 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   388
     
    va dépend de la chaudière...équipée ou pas de détecteur de pression...surchauffe et emballement ...rajouter un vase expansion standard dans l installation...ce sera à moindre coût
    0