Bonjour,

Je suis en train de réajuster l'électricité dans l'appartement que je viens d'acheter au vue du prochain rendez vous avec le consuel et je ne suis pas un professionnel.

Du coup, je me demandais si cela pouvait être dans les normes de brancher sur le même disjoncteur de 10A un luminaire extérieur ainsi que deux interrupteurs de volets roulant ?

Merci de vos retours je suis un peu perdu..
Afficher la suite 

2 réponses

Meilleure réponse
Messages postés
1815
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 octobre 2019
507
1
Merci
Concernant la NF C 15-100, il y a 2 types d'obligation.

Les obligations de sécurité : Ce sont essentiellement celles-ci que vérifie le consuel (dispositif de coupure générale, différentiels 30mA non surchargé, disjoncteur de calibre adapté à la section des fils, présence de la terre sur toutes les prises, présence de liaisons équipotentielles....)

Les obligations de confort : Elles sont là pour que l'occupant du logement puisse jouir d'une installation électrique adaptée avec des usages modernes. Les constructeurs sont obligés de s'y conformer, mais le consuel les vérifie rarement.
Exemple : le nombre de prises mini dans le séjour. Pas mal d'usages possibles : TV, box, hifi ou enceintes, aspirateur, lampe d'ambiance, ordi, chargeurs divers pour téléphones ou tablettes... C'est toujours mieux d'avoir suffisamment de prises pour éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes. Donc la norme en prévoit un certain nombre minimum en fonction de la surface.
Astuce : pensez à mettre des prises doubles ou triples aux endroits pertinents. Cela ne vous fait pas plus de fils à tirer et cela vous offre plus de possibilités de branchement.

Bon courage pour la fin de vos travaux

Dire « Merci » 1

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

Linternaute 7294 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

Commenter la réponse de Carminas
Messages postés
1815
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 octobre 2019
507
0
Merci
Bonjour

Sur un logement neuf répondant aux dernières norme en vigueur, il faudrait des circuits séparés.

Mais sur de l'existant, on fait souvent au mieux.

Dans quel contexte faites vous passer le consuel ?
Maanu34
Messages postés
9
Date d'inscription
samedi 29 décembre 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
30 décembre 2018
-
Le cumulus est un instantané.
Je vais faire installer une climatisation elle aura donc également son circuit dédiée.

Il y aura :
4 PC dans la cuisine
4PC dans le séjour (~15m2)
3PC dans la chambre

Les luminaires et PC sont situés dans les normes par rapport à la douche ainsi que la vasque.

En ce qui concerne les liaisons equipotentielles je ne sais pas du tout.
Et toutes les PC sont bien reliées à la terre.
Carminas
Messages postés
1815
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 octobre 2019
507 -
Ok pour le cumulus. Par contre vous etes certain que 2,5² 20A suffise ? En général c'est pour les petits usage genre lavabo.
Ok pour la clim (cela renforce encore plus le besoins d'ID 63A).

Sauf si la cuisine fait moins de 4m², il manque une PC dans la cuisine. Il en faut 6, avec vos 4 PC+ le frigo, cela ne fait que 5.
Pour le séjour, c'est 5 PC mini
Mais je ne pense que ces 2 points soit rédhibitoires pour le consuel.

Pour la liaison équipotentielle de la sdb, avez vous relié à la terre, canalisations cuivre d'eau chaude/froide, canalisations cuivre chauffage, baignoire métallique, huisserie métalliques, si ces éléments sont présents.
Là par contre c'est un motif de refus car élément essentiel de sécurité.
Maanu34
Messages postés
9
Date d'inscription
samedi 29 décembre 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
30 décembre 2018
-
Pour la cuisine j'ai 4PC plus celle de la hotte, du lave vaisselle, du micro onde et les circuits dédiés au four et de la plaque.
C'est une cuisine qui sera le long d'un mur.

Pour la salle de bain, il n'y pas de canalisation en cuivre tout est en PVC, pas de baignoire et les huisseries sont neuves en PVC également.
Carminas
Messages postés
1815
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 octobre 2019
507 -
Ok 4PC + hotte+ micro onde = 6
Avec le four, la plaque et le LV en spécialisé c'est OK

Pour la sdb, si rien de métallique, pas besoin de LES
Maanu34
Messages postés
9
Date d'inscription
samedi 29 décembre 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
30 décembre 2018
-
Jy vois beaucoup plus clair grâce à vous.
Un grand MERCI !

Y a plus qu'à maintenant !

Passez un bon dimanche