Isolant mince + Laine de bois = risque de condensation ?
arnaudledva
Messages postés
1
Date d'inscription
samedi 19 janvier 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
19 janvier 2019
-
Modifié le 20 janv. 2019 à 09:49
Champeix - 19 mars 2019 à 10:39
Champeix - 19 mars 2019 à 10:39
A voir également:
- Condensation entre isolant mince et laine de verre
- Problème de condensation sous un isolant mince ✓ - Forum Isolation
- Isolant mince + laine de verre dans des combles aménageables ✓ - Forum Isolation
- Triso super 12 et condensation en combles perdus - Forum Isolation
- Poser un isolant mince - Guide
- Marteau à bomber le verre ✓ - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
Bonjour
< 2) Isolant Mince Réflecteur (IMR) 15-20mm (agrafé contre sur les chevrons, plaque contre la toiture) >
la première chose à connaitre c'est la nature de cet IMR :
est il HPV ? (peu d'IMR le sont).
Si il ne l'est pas le montage ne fonctionne pas (risque de condensation); il faut qu'il soit placé coté chaud (ou coté intérieur)
<J'ai donc fais des recherches, beaucoup de gens disent de garder une lame d'air de 20mm minimum, de chaque cote de l'isolant mince.
C'est la préconisation des fabricants d'IMR : 2 lames d'air
immobiles de part et d'autre du produit ; dans cette configuration
on peut espérer un R de l'ordre de 1,8 à 2.
Cdt
< 2) Isolant Mince Réflecteur (IMR) 15-20mm (agrafé contre sur les chevrons, plaque contre la toiture) >
la première chose à connaitre c'est la nature de cet IMR :
est il HPV ? (peu d'IMR le sont).
Si il ne l'est pas le montage ne fonctionne pas (risque de condensation); il faut qu'il soit placé coté chaud (ou coté intérieur)
<J'ai donc fais des recherches, beaucoup de gens disent de garder une lame d'air de 20mm minimum, de chaque cote de l'isolant mince.
C'est la préconisation des fabricants d'IMR : 2 lames d'air
immobiles de part et d'autre du produit ; dans cette configuration
on peut espérer un R de l'ordre de 1,8 à 2.
Cdt
19 févr. 2019 à 10:36