Calibre fils de l' I.D.
Deltaplan
-
28 févr. 2020 à 11:32
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 28 févr. 2020 à 13:12
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 28 févr. 2020 à 13:12
2 réponses
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
28 févr. 2020 à 11:42
28 févr. 2020 à 11:42
Bjr
Vous pouvez mettre vos ID 63A et les alimenter en 16 mm2
Si un jour vous changez dabonnement pour un plus fort, vous n'aurez pas besoin de reprendre cette partie
Vous pouvez mettre vos ID 63A et les alimenter en 16 mm2
Si un jour vous changez dabonnement pour un plus fort, vous n'aurez pas besoin de reprendre cette partie
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
Modifié le 28 févr. 2020 à 13:27
Modifié le 28 févr. 2020 à 13:27
Bonjour
0/ Tant que votre DB est un 10/30A, les fils en sortie du DB en 2x10² sont corrects.
Mais si un jour vous demandez une augmentation de puissance d'abonnement, on vous mettra un DB 30/60A (ou un 60A non réglable). Dans ce cas, vos fils en sortie du DB devront être changés pour un 2x16² (pour 27m maxi).
Voir donc si vous voulez anticiper ce changement
1/ Vous pouvez mettre des ID 63A. Mais tant que vous avez un DB 10/30A des ID 40A sont suffisants pour respecter la règle amont.
Mais si un jour vous avez un DB 30/60A, des ID 63A seront pertinents pour respecter cette règle.
Si vous alimentez vos ID 63A en direct depuis les borniers du tableau (pas de repiquage), la norme autorise du 10² (même avec un DB 30/60A)
2/ Avec un peigne vertical tant que le DB est un 10/30A, vous pouvez l'alimenter en 10², mais si un jour le DB est changé, il faudra du 16²
3/ Avec un ID 40A ou 63A et un DB 10/30A vous respectez la règle amont
Avec un ID 63A et un DB 30/60A vous respectez la règle amont
Avec un ID 40A et un DB 30/60A vous respectez ne respectez pas la règle amont
Pour rappel la norme demande de respecter au moins une des deux règles (amont ou aval).
Le respect de la règle amont est toujours préférable car plus fiable.
A noter que ces règles datent de 2015 dans la NF C15-100.
Si votre installation est plus ancienne et que vous ne la modifiez pas, vous n'avez pas d'obligation de rectifier, la norme n'étant pas rétroactive.
Mais si vous refaites votre tableau, effectivement, il faut respecter ces principes.
0/ Tant que votre DB est un 10/30A, les fils en sortie du DB en 2x10² sont corrects.
Mais si un jour vous demandez une augmentation de puissance d'abonnement, on vous mettra un DB 30/60A (ou un 60A non réglable). Dans ce cas, vos fils en sortie du DB devront être changés pour un 2x16² (pour 27m maxi).
Voir donc si vous voulez anticiper ce changement
1/ Vous pouvez mettre des ID 63A. Mais tant que vous avez un DB 10/30A des ID 40A sont suffisants pour respecter la règle amont.
Mais si un jour vous avez un DB 30/60A, des ID 63A seront pertinents pour respecter cette règle.
Si vous alimentez vos ID 63A en direct depuis les borniers du tableau (pas de repiquage), la norme autorise du 10² (même avec un DB 30/60A)
2/ Avec un peigne vertical tant que le DB est un 10/30A, vous pouvez l'alimenter en 10², mais si un jour le DB est changé, il faudra du 16²
3/ Avec un ID 40A ou 63A et un DB 10/30A vous respectez la règle amont
Avec un ID 63A et un DB 30/60A vous respectez la règle amont
Avec un ID 40A et un DB 30/60A vous respectez ne respectez pas la règle amont
Pour rappel la norme demande de respecter au moins une des deux règles (amont ou aval).
Le respect de la règle amont est toujours préférable car plus fiable.
A noter que ces règles datent de 2015 dans la NF C15-100.
Si votre installation est plus ancienne et que vous ne la modifiez pas, vous n'avez pas d'obligation de rectifier, la norme n'étant pas rétroactive.
Mais si vous refaites votre tableau, effectivement, il faut respecter ces principes.
28 févr. 2020 à 12:02
Comme vous le préconisez, et si j'ai bien compris, je peux relier la partie basse du DB aux borniers avec du 16mm, sachant que l'alimentation entre le compteur situé en bordure de route et le DB situé au sous-sol est en 10mm. Ce dont j'ai pu constater lors de l'installation du nouveau compteur Linky.
Cdt
Modifié le 28 févr. 2020 à 13:16
La section de ce câble n'obéit pas à la même norme (NF C14-100) que dans l'habitation (NF C15-100).