Calibre fils de l' I.D.

Deltaplan - 28 févr. 2020 à 11:32
Carminas Messages postés 4097 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 26 juillet 2024 - 28 févr. 2020 à 13:12
Bonjour à tous. Je souhaiterai obtenir qq précisions sur la section des fils alimentant les ID, sachant que : - pour un abonnement de 6KVA, les fils provenant du DB 10/30A regle sur 30A, ont une section de 10mm.
Mes questions sont les suivantes :
1- dans le cas d'un branchement par fils vers bornier, puis-je installer des ID de 63A
avec du fils de 16mm ou dois-je mettre impérativement des ID de 40A, compte tenu de a section des fils de10mm ?
2- la même question est formulée pour un branchement par peigne vertical ?
3- en cas d'impossibilité d'installer des ID de 63A, le non respect de la règle de l'aval est-il de nature à compromettre la mise en place des ID de 40A ?
Nota: la pose des ID 63A est motivée par le respect de la règle de l'aval.
Merci pour vos éléments de réponse.
Cordialement

2 réponses

stf_frmu Messages postés 44174 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 juillet 2024 11 975
28 févr. 2020 à 11:42
Bjr

Vous pouvez mettre vos ID 63A et les alimenter en 16 mm2
Si un jour vous changez dabonnement pour un plus fort, vous n'aurez pas besoin de reprendre cette partie
0
Merci pour cette réponse rapide.
Comme vous le préconisez, et si j'ai bien compris, je peux relier la partie basse du DB aux borniers avec du 16mm, sachant que l'alimentation entre le compteur situé en bordure de route et le DB situé au sous-sol est en 10mm. Ce dont j'ai pu constater lors de l'installation du nouveau compteur Linky.
Cdt
0
Carminas Messages postés 4097 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 26 juillet 2024 1 868 > Deltaplan
Modifié le 28 févr. 2020 à 13:16
Cette liaison est faite par ENEDIS et est de leur ressort.
La section de ce câble n'obéit pas à la même norme (NF C14-100) que dans l'habitation (NF C15-100).
0
Carminas Messages postés 4097 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 26 juillet 2024 1 868
Modifié le 28 févr. 2020 à 13:27
Bonjour

0/ Tant que votre DB est un 10/30A, les fils en sortie du DB en 2x10² sont corrects.
Mais si un jour vous demandez une augmentation de puissance d'abonnement, on vous mettra un DB 30/60A (ou un 60A non réglable). Dans ce cas, vos fils en sortie du DB devront être changés pour un 2x16² (pour 27m maxi).
Voir donc si vous voulez anticiper ce changement

1/ Vous pouvez mettre des ID 63A. Mais tant que vous avez un DB 10/30A des ID 40A sont suffisants pour respecter la règle amont.
Mais si un jour vous avez un DB 30/60A, des ID 63A seront pertinents pour respecter cette règle.

Si vous alimentez vos ID 63A en direct depuis les borniers du tableau (pas de repiquage), la norme autorise du 10² (même avec un DB 30/60A)

2/ Avec un peigne vertical tant que le DB est un 10/30A, vous pouvez l'alimenter en 10², mais si un jour le DB est changé, il faudra du 16²

3/ Avec un ID 40A ou 63A et un DB 10/30A vous respectez la règle amont
Avec un ID 63A et un DB 30/60A vous respectez la règle amont
Avec un ID 40A et un DB 30/60A vous respectez ne respectez pas la règle amont


Pour rappel la norme demande de respecter au moins une des deux règles (amont ou aval).
Le respect de la règle amont est toujours préférable car plus fiable.

A noter que ces règles datent de 2015 dans la NF C15-100.
Si votre installation est plus ancienne et que vous ne la modifiez pas, vous n'avez pas d'obligation de rectifier, la norme n'étant pas rétroactive.
Mais si vous refaites votre tableau, effectivement, il faut respecter ces principes.
0