Nombre de prise par circuit de 16A
Gen
-
2 mai 2020 à 21:18
Carminas Messages postés 4209 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 27 octobre 2024 - 3 mai 2020 à 08:00
Carminas Messages postés 4209 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 27 octobre 2024 - 3 mai 2020 à 08:00
A voir également:
- Combien de prise sur un disjoncteur 16a en 2,5
- Combien de prise sur un disjoncteur 16a en 2 5 - Meilleures réponses
- Combien de prise sur du 2.5 - Meilleures réponses
- Un disjoncteur 16A pour protéger des prises cablées en 2.5² est autorisé ? - Forum Electricité
- Brancher four sur prise 16A non dédiée ? - Forum Electricité
- A combien doit etre un frigo - Guide
- Disjoncteur saute sans rien de branché ✓ - Forum Electricité
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
2 réponses
Carminas
Messages postés
4209
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 octobre 2024
1 892
2 mai 2020 à 23:16
2 mai 2020 à 23:16
Bonjour
Cette règle a disparu en 2015, mais le nombre de prises par circuit a augmenté :
- 1,5² : 8 prises maxi
- 2,5² : 12 prises maxi
Mais la norme n'est pas rétroactive, donc vous pouvez utiliser la règle de l'époque ou les socles double comptaient pour 1 et les socles triples pour 2, avec :
- 1,5² : 5 prises maxi
- 2,5² : 8 prises maxi
Mais tout cela ce sont des critères de confort, pas essentiel
Cette règle a disparu en 2015, mais le nombre de prises par circuit a augmenté :
- 1,5² : 8 prises maxi
- 2,5² : 12 prises maxi
Mais la norme n'est pas rétroactive, donc vous pouvez utiliser la règle de l'époque ou les socles double comptaient pour 1 et les socles triples pour 2, avec :
- 1,5² : 5 prises maxi
- 2,5² : 8 prises maxi
Mais tout cela ce sont des critères de confort, pas essentiel
3 mai 2020 à 07:26
Ces règles sont elles valables en Belgique?