Differentiel declenche constamment
Bricocv
-
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour,
J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre. Je suis en train de remplacer 3 lots de 3 spots alimenté en 12v par 3 tranfos. Les spots sont encastré dans une terrasse en béton. J ai donc décidé de garder les câbles qui sont pris sous la dalle et utiliser ces câbles pour alimenter les nouveaux spots en 230V. J'ai simplement supprimé les 3 transformateur pour alimenter en direct. Problème le differentiel declenche constamment. J ai testé les 3 lots et les trois font déclencher le differentiel sans même brancher les spots. Que puis-je faire pour pouvoir brancher mes spots 230v ?
J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre. Je suis en train de remplacer 3 lots de 3 spots alimenté en 12v par 3 tranfos. Les spots sont encastré dans une terrasse en béton. J ai donc décidé de garder les câbles qui sont pris sous la dalle et utiliser ces câbles pour alimenter les nouveaux spots en 230V. J'ai simplement supprimé les 3 transformateur pour alimenter en direct. Problème le differentiel declenche constamment. J ai testé les 3 lots et les trois font déclencher le differentiel sans même brancher les spots. Que puis-je faire pour pouvoir brancher mes spots 230v ?
6 réponses
-
Bonjour,
Vos 3 spots étaient alimentés :
- par 3 lignes différentes : 1 par spot.
- par une seule ligne sous la dalle qui ensuite va sur chacun des spots-
Une alimentation qui arrive dans une boîte de dérivation, de cette boite il y a trois departs que j'ai branché avec des wago vers les 3 lots de trois spots (les 3 spots sont ensuite reliés entre eux) . À l'autre extrémité les spots branchés avec raccord easy connect. J'ai déconnecté l'ensemble des spots de leur raccord easy connect, dès que j'alimente le differentiel saute. J'ai essayé d'alimenter à tour de rôle les 3 lots de 3 séparément sans avoir connecté les spots et le differentiel saute malgré les 3 circuits séparés. Je me pose la question Si les câbles supportes le 230V alors qu ils sont prévus pour du 12V, pourtant c'est du 1.5 mm2.
- Si câble R2V 2 ou 3x1,5 mm² (noir semi-rigide), il n'y a pas de problème (c'était par contre un problème en 12 volts : fonction de la longueur).
Vous avez 3 lignes séparées qui font sauter le différentiel même alimentées individuellement.
Avez-vous fait ce que demande stf (débrancher dans la boite de dérivation et alimenter : du tableau à la boite seulement).
Concernant le test de continuité à l'ohmmètre, il n'est valable qu'en cas de court-circuit franc. Si vous ne lisez rien au multimètre, ça ne veut pas forcément dire que vos câbles soient bons.
Pour tester un câble, on envoie du 500 ou 1000 volts continu et on mesure l'isolement.
Il faudrait un mauvais coup de chance pour que les 3 câbles soient HS ensemble !
-
-
Bonjour
Je suppose que les fils ne sont pas dans des gaines ???les câbles qui sont pris sous la dalle
Cordialement.
-
Bonjour
Dans ce cas c'est perdu, il faut recâbler. La chape a dû travailler couper un fil qui fait contact avec l'humidité de la chape .
Cordialement.
-
C'est pas sérieux.
-
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question -
slt
tu as testé les câbles ?
à l'ohmmètre, tu mets une pointe sur une terre d'une prise quelconque et sur chaque fil de cable, si continuité, cable hs dans la dalle. -
Bjr
Le premier câble, c'est à dire celui qui va du tableau a la boite.
Vous le debranchez des 2 côtés.
D'un côté vous reliez le bleu et le noir sur un wago de l'autre vous mettez un ohmmetre. Et vous voyez si ça bouge ou pas.
Et vous faites cela avec tout les cables l'un après l autre.
Si la valeur bouge, votre cable est mort