Pression eau chaude
Provence
-
20 nov. 2020 à 19:55
stf_jpd87 Messages postés 96906 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 21 nov. 2020 à 08:12
stf_jpd87 Messages postés 96906 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 21 nov. 2020 à 08:12
A voir également:
- Pression eau chaude
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Sang eau chaude ou froide - Guide
- Eau de javel - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Branchement ballon eau chaude - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
2 réponses
Bonsoir,
Voir si vous avez un réducteur de pression avant le chauffe-eau (qui ne sert qu'au CE) et contrôler la pression à l'entrée du CE (après le réducteur); elle doit être entre 3 et 4 Bars environ.
En ouvrant l'eau chaude, celle-ci ne doit pas bouger ou que très légèrement : 0,2 bars environ.
Vérifiez que le groupe de sécurité ne crache pas.
Voir si vous avez un réducteur de pression avant le chauffe-eau (qui ne sert qu'au CE) et contrôler la pression à l'entrée du CE (après le réducteur); elle doit être entre 3 et 4 Bars environ.
En ouvrant l'eau chaude, celle-ci ne doit pas bouger ou que très légèrement : 0,2 bars environ.
Vérifiez que le groupe de sécurité ne crache pas.
stf_jpd87
Messages postés
96906
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
27 967
21 nov. 2020 à 08:12
21 nov. 2020 à 08:12
Bonjour
Et si tout simplement le robinet du groupe de sécurité était fermé ????
Un régulateur de pression pour le cumulus est une erreur, il doit être après le compteur.
Cordialement.
Et si tout simplement le robinet du groupe de sécurité était fermé ????
Un régulateur de pression pour le cumulus est une erreur, il doit être après le compteur.
Le chauffe eau est neuf thermodynamiquel'installateur à contrôlé la sortie d'eau chaude , avant de partir ??? Le rappeler.
Cordialement.