Pression eau chaude

Provence - 20 nov. 2020 à 19:55
stf_jpd87 Messages postés 96906 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 - 21 nov. 2020 à 08:12
Bonjour,

Je n'ai pas de pression d'eau chaude. L'eau froide pas de problème.
Le chauffe eau est neuf dermodynamique

2 réponses

Profil bloqué
20 nov. 2020 à 20:39
Bonsoir,
Voir si vous avez un réducteur de pression avant le chauffe-eau (qui ne sert qu'au CE) et contrôler la pression à l'entrée du CE (après le réducteur); elle doit être entre 3 et 4 Bars environ.
En ouvrant l'eau chaude, celle-ci ne doit pas bouger ou que très légèrement : 0,2 bars environ.
Vérifiez que le groupe de sécurité ne crache pas.
1
stf_jpd87 Messages postés 96906 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 novembre 2024 27 967
21 nov. 2020 à 08:12
Bonjour

Et si tout simplement le robinet du groupe de sécurité était fermé ????
Un régulateur de pression pour le cumulus est une erreur, il doit être après le compteur.
Le chauffe eau est neuf thermodynamique 
l'installateur à contrôlé la sortie d'eau chaude , avant de partir ??? Le rappeler.
Cordialement.
0