Pour une extension distant de 130m du local technique en tarif jaune disjoncteur 60kvA(150A).
Il me faudrait en tetra 60A par phase.
Cable en tranchée sous fourreau.
Le site Nexans me propose un 5G16
U-1000 R2V DISTINGO 5G16 T500m
Chute de tension (sur Uo) 9,812 V Chute de tension (%) 4,266 Intensité admissible 128 A
(section de câble déterminée par la chute de tension)
Mais comme le tarif n'entre pas en ligne de compte, car connaissant les proprio et leurs idées qui changent tous les matins, ils me disent 60A mais au final il faudra 80A, pour assurer le coup, je voudrais passer un 5G25 avec au départ un 63A 300ma.
Donc, un 5G25 avec au départ un 63A, voir 80A tout de suite, sur 130m est ce que ça vous semble bien ?
Merci à toi, ça confirme donc bien.
Faudrait pas que je fasse une boulette, alors je demande avant pour être sûr, j'ai pas l'habitude de tirer de si gros câbles sur une si grande longueur :o))