Bonjour,
Qui peut le plus, peut le moins.
Le disjoncteur de 32A protège la ligne en 6mm². Vous pouvez mettre moins comme protection mais pas plus, ou laisser comme cela.
Après, si les travaux ne sont pas finis et qu'il est toujours possible de tirer une ligne, je mettrais une ligne en 2,5mm² pour le chauffe eau avec un disjoncteur 20A et je laisserai la ligne 6mm² en attente, au cas où ...
Qui peut le plus, peut le moins.
Le disjoncteur de 32A protège la ligne en 6mm². Vous pouvez mettre moins comme protection mais pas plus, ou laisser comme cela.
Après, si les travaux ne sont pas finis et qu'il est toujours possible de tirer une ligne, je mettrais une ligne en 2,5mm² pour le chauffe eau avec un disjoncteur 20A et je laisserai la ligne 6mm² en attente, au cas où ...