Câblage
Massoud
-
4 mars 2021 à 14:51
stf_paroroma Messages postés 1739 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 - 4 mars 2021 à 16:39
stf_paroroma Messages postés 1739 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 - 4 mars 2021 à 16:39
1 réponse
stf_paroroma
Messages postés
1739
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
573
4 mars 2021 à 16:39
4 mars 2021 à 16:39
Bonjour,
Qui peut le plus, peut le moins.
Le disjoncteur de 32A protège la ligne en 6mm². Vous pouvez mettre moins comme protection mais pas plus, ou laisser comme cela.
Après, si les travaux ne sont pas finis et qu'il est toujours possible de tirer une ligne, je mettrais une ligne en 2,5mm² pour le chauffe eau avec un disjoncteur 20A et je laisserai la ligne 6mm² en attente, au cas où ...
Qui peut le plus, peut le moins.
Le disjoncteur de 32A protège la ligne en 6mm². Vous pouvez mettre moins comme protection mais pas plus, ou laisser comme cela.
Après, si les travaux ne sont pas finis et qu'il est toujours possible de tirer une ligne, je mettrais une ligne en 2,5mm² pour le chauffe eau avec un disjoncteur 20A et je laisserai la ligne 6mm² en attente, au cas où ...