Plus d'eau chaude sur 2 points d'eau

LYLY -  
stf_jpd87 Messages postés 100877 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
je n'ai plus d'eau chaude à la cuisine ni dans le lavabo de la SDB quand le curseur du robinet thermostatique de la baignoire/douché est sur froid.
merci de vos reponses

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100877 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 123
 
Bonjour

Quel est le type de production eau chaude.?? Sur cet appareil, avez-vous un régulateur de pression. ??
Cordialement.
0
LYLY1404 Messages postés 2 Statut Membre
 
Bonjour EC produite par chauffe-eau électrique Thermor extra plat posé il y a 4 ans et après plusieurs groupe de sécurité changés 2 fois en 3 ans un plombier à inséré un reducteur de pression juste avant le GS mais en 2020 j'ai fait posé un reducteur de pression apres compteur.
Merci
0
stf_jpd87 Messages postés 100877 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 123 > LYLY1404 Messages postés 2 Statut Membre
 
Bonjour

Un réducteur de pression sur l'entrée d'un groupe de sécurité déséquilibre les pressions entre l'eau chaude et l'eau froide. . Un seul suffit au niveau du compteur . Le supprimer .
0
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   945
 
Bonjour, robinet thermostatique est passant (cartouche ou robinet a remplacer)
0
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 621
 
Bonjour,
Ou bien je n'ai pas compris , mais deux réducteurs de pression sur un même circuit reste à éviter .

Un réducteur de pression est semblable à un détendeur (quelque soit le fluide) .


0