2 réponses
Daniel 26
Messages postés
17005
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
4 443
19 janv. 2022 à 11:16
19 janv. 2022 à 11:16
Bonjour,
Pour un circuit ouvert, cela reste "presque" normal si la mesure se fait avec un numérique multimètre .
Vérifiez la phase au niveau de l'inter .
Qu'entendez-vous par autres configurations ?
Pour un circuit ouvert, cela reste "presque" normal si la mesure se fait avec un numérique multimètre .
Vérifiez la phase au niveau de l'inter .
Qu'entendez-vous par autres configurations ?
Daniel 26
Messages postés
17005
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
4 443
19 janv. 2022 à 11:57
19 janv. 2022 à 11:57
Dans ce cas, vous avez une connexion défectueuse qui peut très bien se situer sur le neutre autant que sur la phase .
Pour ceux dont l'électricien n'est pas leur métier , ceci est beaucoup plus sûr (sans pile):
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#10
Pour ceux dont l'électricien n'est pas leur métier , ceci est beaucoup plus sûr (sans pile):
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#10
19 janv. 2022 à 11:46
Il le multimetre est effet numérique.
Par autres configuration j'entends de mettre les branches du multimetre sur la phase et le neutre.. Et la j'obtiens 0V