Queston isolation combles

Bonjour,
Je suis entrain de construire ma maison entièrement de plein pied avec des combles perdus et j'ai une question pour la conception de mon plafond pour respecter les exigences de la RE 2020 (https://re-2020.tech/rt-2012-re-2020-ce-qui-va-changer).
Je souhaite réaliser un plafond avec le système de suspente intégra 2 et en isolation je vais mettre de laine verre a souffler comblissimo.
Je voudrais savoir la distance maximum que je dois respecter entre mes suspentes au vu du poids du placo (ba 13) et de l'isolant (465mm comblissimo) ?

2 réponses

  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour

    465 mm de comblissimo ( R = 10) cela donne 5,40 kg/m2

    Normalement avec un entraxe de O,60 m ça passe, mais je vous 

    conseille un entraxe de fourrure de 0,50 m

    Cdt

    1. Bonjour

       sur une même fourrure distance max entre

      2 suspentes 1,20 m

      Cdt