Section de câble pool house
Gibelin_7561 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour,
je souhaite alimenter mon pool House avec un tableau secondaire qui est à 40 m du tableau principal.
- Je souhaite partir du Bornier du tableau principal
- Pour arriver sur le tableau du pool House avec un différentiel en 32A
- la distance entre les deux et de 40 m
- je souhaite installer un four, four, micro-ondes, réfrigérateur, prise =6, pompe pour le puits, pompe pour piscine, lumière 4 lumière.
- j'avais pensé mettre une section de câble de 3x25mm2, ce qui me permettrait d'avoir une chute de tension de 2,36 V ce qui représente une chute de tension relative à 1,03 %
- mon disjoncteur général qui est à côté de mon tableau principal est sur du 45.
Que pensez-vous de la section du Cable est-ce trop ou il faut que je prenne plus petit ?
Merci pour votre réponse
- Section câble alimentation piscine
- Section de câble triphasé 400v - Meilleures réponses
- Section câble alimentation volet roulant piscine - Meilleures réponses
- Section câble four et plaque induction - Forum Electricité
- Cable sectionné - Guide
- Piscine yzaki avis - Forum Piscine
- Cable bleu - Guide
- Cable alimentation plaque induction - Forum Electronique
3 réponses
Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez dans le pole house
Perso je prendrais un 16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2% de chute de tension maxi (valeur qu'il est d'usage de prendre pour une telle liaison)
Si à l'usage c'était trop juste en puissance (ce dont je doute), vous pouvez même monter à un disj 50A (ce qui aurait un sens si vous augmentez votre abonnement), avec une chute de tension maxi de 2,5% ce qui reste tolérable.
Votre 25² est surdimensionné pour l'usage décrit.
-
A noter que cela n'existe pas les interrupteurs différentiels 32A, c'est 25A ou 40A ou 63A
A moins que vous parliez d'un disjoncteur différentiel 32A, mais cela n'a pas de sens à cet endroit
Vous inspirer de ceci :
