Installation d'une prise renforcée 16A pour VE : aide
RésoluCarminas Messages postés 4212 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 3 novembre 2024 - 19 mars 2024 à 17:47
- Combien de prise sur un disjoncteur 16a en 2,5
- A combien doit etre un frigo - Guide
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- En combien de temps un frigo atteint sa température - Forum Nettoyage
- Combien de sac de béton tout prêt pour 1m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Combien de lumière sur un disjoncteur 10a - Forum Electricité
3 réponses
19 mars 2024 à 07:49
Bonjour
Contrairement à ce qui est écrit sur le site d'Amazon le 1er est un interrupteur différentiel et pas un disjoncteur différentiel, mais ce n'est pas gênant.
Par contre le disjoncteur 10A ne convient pas. Il faut un 20A.
Evitez le 6² qui ne pourra pas se raccorder à la prise et éviter les changement de section, toujours source d'ennui.
--
Les prises P17 ne sont pas autorisées en habitation.
Les bornes de recharge de puissance supérieure à 3700W doivent obligatoirement être installées par un professionnel muni d'une qualification IRVE (article 22 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15)
19 mars 2024 à 12:55
Bonjour, au post de Carminas je rajouterai:
Un disjoncteur différentiel à réarmement automatique est interdis lorsqu'il est utilisé comme protection principale d'un circuit.
Il peut être utilisé pour protéger un circuit dédié sous condition qu'il y a un interrupteur différentiel et disjoncteur en amont dans l'installation.
Exemple, pour les fêtes de fin d'année vous avez une deco lumineuse extérieur branché sur une prise déjà protégé par un interrupteur différentiel 30 milli et disjoncteur 16A, vous installez le différentiel Tuya "sur la prise" et le réglez à des valeurs inférieurs, le but est qu'en cas de problème il coupe en premier.
19 mars 2024 à 16:48
Merci, je fait un retour du coup, merci pour votre expertise.
Modifié le 19 mars 2024 à 15:26
Je n'avais pas fait attention à ce point.
Les différentiels à réarmement automatique sont interdits en locaux d'habitation :
"531.2.1.7 La fonction de réenclenchement automatique n’est pas autorisée pour les DDR à haute sensibilité (< 30mA). Elle n’est autorisée, pour les DDR d’autres sensibilités, que dans les installations non surveillées, dans les conditions définies dans la partie 7-773.
...
Partie 7-773 – Protection d’installations non surveillées
...
773.411.3 Protection contre les contacts indirects et continuité de service
La protection contre les contacts indirects d'installations non surveillées peut être assurée par l'une des mesures suivantes :
...
b) Dans le cas d'installations autres que celles des locaux à usage d'habitation, protection par un DDR associé à une fonction de réenclenchement automatique, à condition que le dispositif de réenclenchement puisse être neutralisé pendant la présence de personnes dans les locaux ou emplacements contenant des matériels protégés par ce DDR, afin de maintenir les conditions de protection contre les contacts indirects.
..."
19 mars 2024 à 16:48
Merci pour votre réponse. Du coup, je vais remplacer le disjoncteur par un Schneider Electric R9PFC620, disjoncteur 20A. Est-ce que ça devrait être bon à côté du disjoncteur de courant résiduel 1P+N 40A 30mA Type A ? Avez-vous des recommandations à ce sujet ? Et est-ce que je dois passer tout en 2.5mm² pour cette prise ?
Pour la P17, j'ai un électricien qui va venir l'installer finalement, mais j'achète le matériel. Donc, je ne vais pas utiliser le Tuya. Le tableau P17 était livré avec une protection visible sur la photo (https://imgur.com/wKJNvsC). Pensez-vous que cela fait l'affaire ?
19 mars 2024 à 17:47
Oui le disjoncteur 20A convient.
L'interrupteur différentiel aussi, même si un type F aurait été mieux (mais pas obligatoire).
Pour moi du 6² ne se justifie pas pour 16A, d'autant plus qu'il ne peut pas se raccorder à la prise renforcée et que cela va vous obliger à faire des connexions intermédiaires, toujours source d'échauffement potentiel.
-
Pour la prise 32A, voir avec votre électricien qui doit avoir une qualification IRVE et saura vous conseiller au mieux sur le matériel à utiliser.