Bonjour à tous
J'ai un système à 3 poussoirs qui ne fonctionne plus. Le telerupteur claque, la lumière flashé une fois.
Je pense à un souci de telerupteur. 

Mon modèle est un ancien legrand

Je pense le remplacer par un finder 26.01
Cela convient t il ?

https://www.findernet.com/fr/france/series/serie-26-telerupteurs-10a/type/type-2601-telerupteur-10a/

Dans quel ordre mettre le cablage de l'ancien vers le nouveau

J'ai un fil bleu en haut à gauche

2 rouges en haut à droite

1 blanc en bas extreme droite

1 jaune en bas à droite

Rien en bas à gauche

D'avance merci :)

2 réponses

Carminas Messages postés 4277 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 9 janvier 2025 1 921
Modifié le 20 déc. 2024 à 13:31

Bonjour

Oui le 26 01 convient.

Vous mettez les fils du haut sur les bornes du centre et les fils du bas sur les bornes extérieures.

Le sens n'a pas d'importance.

0

Merci beaucoup 