Telerupteur legrand ancien cablage

Fredengl - 20 déc. 2024 à 13:16
Carminas Messages postés 4255 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 décembre 2024 - 20 déc. 2024 à 13:29

Bonjour à tous
J'ai un système à 3 poussoirs qui ne fonctionne plus. Le telerupteur claque, la lumière flashé une fois.
Je pense à un souci de telerupteur. 

Mon modèle est un ancien legrand

Je pense le remplacer par un finder 26.01
Cela convient t il ?

https://www.findernet.com/fr/france/series/serie-26-telerupteurs-10a/type/type-2601-telerupteur-10a/

Dans quel ordre mettre le cablage de l'ancien vers le nouveau

J'ai un fil bleu en haut à gauche

2 rouges en haut à droite

1 blanc en bas extreme droite

1 jaune en bas à droite

Rien en bas à gauche

D'avance merci :)

1 réponse

Carminas Messages postés 4255 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 décembre 2024 1 915
Modifié le 20 déc. 2024 à 13:31

Bonjour

Oui le 26 01 convient.

Vous mettez les fils du haut sur les bornes du centre et les fils du bas sur les bornes extérieures.

Le sens n'a pas d'importance.