Disjonction du différentiel 30mA alimentant un chauffe-eau

Bernard - 22 janv. 2025 à 18:00
Daniel 26 Messages postés 17104 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 janvier 2025 - 22 janv. 2025 à 19:23

Bonjour,

Le disjoncteur différentiel sur la rangée du chauffe-eau alimenté en Jour/Nuit disjoncte de nuit,1 ou 2 fois par semaine.

L'installation électrique, aux normes, fonctionne depuis 5 ans.

Le chauffe-eau Altantic 200L a moins de 5ans.

Demande d'aide au diagnostic.

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 97887 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 janvier 2025 28 145
22 janv. 2025 à 18:22

Donjour

Commencez par contrôler si vous n'avez pas une fuite d'eau au niveau du branchement électrique du cumulus.

Cordialement.


0
Daniel 26 Messages postés 17104 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 janvier 2025 4 460
22 janv. 2025 à 19:23

Bonsoir,

Résistance stéatite ou thermoplogée ? 

Cdlt,

0