Le disjoncteur différentiel saute

christophe2310 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 10 mars 2012 Statut Membre Dernière intervention 11 mars 2012 - 11 mars 2012 à 00:09
 canadien60 - 4 avril 2012 à 18:57
Bonjour,

Je viens d'installer un tableau électrique supplémentaire.
Lorsque je veux démarrer un appareil électrique sur une prise, il saute. Alors que l'éclairage fonctionne très bien. Lorsque je teste au voltmètre j'ai bien 230V qui arrive sur la prise.
J'ai vérifié le câblage et il me semble bon.

5 réponses

jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 777
11 mars 2012 à 00:12
Bonjour,
N'importe quel appareil ? Vérifiez si vos "terres" sont au bon(s) endroit(s) .
Cdlt,
0
christophe2310 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 10 mars 2012 Statut Membre Dernière intervention 11 mars 2012
11 mars 2012 à 00:17
oui sauf un tour à aiguiser.
Ce qui est étrange c'est que dans la maison ça marche très bien.
Je revérifierais mais les terres me semblent bien branchés.
0
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 777
11 mars 2012 à 00:36
Vous préciserez aussi de quoi il s'agit , car si tout marche dans la maison...........?
A+,
0
Bonsoir,
il est fort possible que cela vienne de la puissance au démarrage demandé par l'appareil. En général pour les moteurs électrique, Pw demarrage = Pw nominal x 3.
Votre disjoncteur différentiel est sans doute sous dimensionné.
Cordialement
0
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 655
12 mars 2012 à 00:11
Bonjour

Si c'est un disjoncteur divisionnaire qui déclenche, il faudra le remplacer par un disjoncteur courbe D qui acceptera le courant de démarrage du moteur.

Si c'est le disjoncteur d'abonné qui déclenche, il faudra équiper le moteur d'un limiteur de courant de démarrage électronique.

Les disjoncteurs d'abonné sont concus pour supprter un courant de démarrage d'un moteur standard.
0
atlassaturn Messages postés 3443 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 1 977
Modifié par atlassaturn le 12/03/2012 à 08:45
C'est le différentiel qui saute (problème d'isolement soit sur le câblage , soit sur un appareil) , ou c'est la protection contre une surintensité ???
Si c'est uniquement le tour qui fait disjoncter et si vous avez un contrôleur universel , il est facile de voir si c'est un problème d'isolement ou un problème de surintensité . Les remèdes ne seront pas les mêmes
0
il se peut aussi qui i y ai eu une inversion neutre ou phase avec un autre circuit dans le tableau
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
christophe2310
1 avril 2012 à 19:30
c'est la terre de 4 spots encastrés qui créent le défaut
0