Isolation d'un toit de garage

Caric -  
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
Je souhaite aménager une piece dans un garage.
Le toit de ce dernier à déja été isolé en sous toiture par un isolant mince, composé de deux feuilles d'allu avec un isolant entre deux.
Les chevrons ont une epaisseure de 75mm.
Comme l'isolant mince déja en sous toiture n'est pas respirant, quelle doit etre l'épaisseur de l'isolant que je doit mettre entre les chevrons en premiere couche ?
L'isolant que je vais mettre ne devra pas avoir de face kraft ?
Merci d'avance pour vos réponses.

1 réponse

stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 326
 
bonjour

votre nouvelle isolation doit etre posée en dessous de vos chevrons et elle doit faire minimum 120.
le papier kraft doit etre du coté le plus chaud
1