A voir également:
- Portail automatique qui ne fonctionne plus que par passage devant les cellules
- Meilleure poubelle automatique - Guide
- Désactiver cellule portail nice - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Désactiver cellule portail came ✓ - Forum Electricité
- Ballon d'eau chaude ne chauffe plus en automatique ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Dégivrage automatique frigo ne fonctionne plus - Forum Electroménager
5 réponses
jdf_daniel26
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mars 2023
1 776
24 juil. 2012 à 06:18
24 juil. 2012 à 06:18
Bonjour,
Il serait bon de vérifier l'état de l'émission de votre télécommande .
Vous en avez qu'une ?
A+,
Il serait bon de vérifier l'état de l'émission de votre télécommande .
Vous en avez qu'une ?
A+,
stf_jpd87
Messages postés
96970
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
29 novembre 2024
27 976
24 juil. 2012 à 07:32
24 juil. 2012 à 07:32
Bonjour
Cela fait partie des mystères de l'électronique. Si après le contrôle que vous indique Daniel les résultats ne changent pas et avant de revoir votre électricien allez faire un tour dans les magasins de bricolage vous avez actuellement sur le marché des ensembles complets d'ouverture pour - de 800€
Bon courage;
Cela fait partie des mystères de l'électronique. Si après le contrôle que vous indique Daniel les résultats ne changent pas et avant de revoir votre électricien allez faire un tour dans les magasins de bricolage vous avez actuellement sur le marché des ensembles complets d'ouverture pour - de 800€
Bon courage;
pulpo29
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 1 février 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
1 février 2014
1 févr. 2014 à 11:03
1 févr. 2014 à 11:03
Les cellules ne sont pas branchées au bon endroit.
Le contact doit être pris entre commun et entrée photo cellules refermeture.
Simple inversion de branchement.
Le contact doit être pris entre commun et entrée photo cellules refermeture.
Simple inversion de branchement.
gegecle
Messages postés
640
Date d'inscription
samedi 22 octobre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
17 novembre 2024
415
1 févr. 2014 à 20:27
1 févr. 2014 à 20:27
bonsoir: pour avoir eu ce pb: verifier l'alimentation du recepteur !(condensateurs HS)
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour,
Il faudrait vérifier les fins de course sur les vérins: il est fort possible qu'ils soient déréglés.
Quand il y a un dysfonctionnement on ne change pas tout d'un coup: pourquoi pas la maison aussi ?
Cordialement
Il faudrait vérifier les fins de course sur les vérins: il est fort possible qu'ils soient déréglés.
Quand il y a un dysfonctionnement on ne change pas tout d'un coup: pourquoi pas la maison aussi ?
Cordialement