Du triphasé au mono

Résolu
fa -  
Carminas Messages postés 4398 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,ma prise radiateur en triphasé n a que 4fils je pense donc à 3 phase plus terre car entre les phases il y a bien 400 v mais des phases au quatrième fil il y a 80 v, il n ' y a pas de neutre ? si c est le cas je ne peux la mettre en 220v ? merci de votre réponse

2 réponses

  1. jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 814
     
    Bonjour,
    Vérifiez à quoi le quatrième fil est relié , car si c'est une terre vous
    devriez avoir du 220.
    Ou bien, cette terre est vraiment mauvaise.
    A+,
    0
  2. Carminas Messages postés 4398 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 051
     
    Bonjour

    Effectivement il vous manquera le neutre

    Une solution pourrait être de modifier le raccordement côté tableau vous auriez ainsi par exemple :
    - marron : phase
    - gris : neutre
    - noir : fil pilote
    - vert/jaune terre
    L'idéal étant de mettre un bout de gaine thermorétractable sur le fil gris.

    Mais cela suppose que le circuit tri n'alimente que cette prise et rien d'autre.

    @+
    0