Bonjour,
Depuis environ deux semaines mon chauffe eau ne marchait plus qu'en marche forcée, le probléme selon moi venait du fait que je n'entendais plus le compteur passer en heure creuse!
L'électricien est passé avant hier vérifier le bon focntionnement des fils reliant le chauffe eau ne me demander pas quoi je n'y connais rien du tout! il m'a dit que tout était ok et que le soucis venait sans doute du passage en heure creuse et que je devais contacter edf! Or depuis hier je n'ai plus que de l'eau tiéde, j'ai vérifier le compteur et me suis rendue compte que le chauffe eau était passé en auto, j'ai voulu le mettre en marche forcée pr récupérer de l'eau chaude mais il ne se met plus en route! Je n'y comprend rien et edf ne passe avt la semaine prochaine! quelqu'un aurait-il un diagnostic à me proposer!
Merci d'avance
Depuis environ deux semaines mon chauffe eau ne marchait plus qu'en marche forcée, le probléme selon moi venait du fait que je n'entendais plus le compteur passer en heure creuse!
L'électricien est passé avant hier vérifier le bon focntionnement des fils reliant le chauffe eau ne me demander pas quoi je n'y connais rien du tout! il m'a dit que tout était ok et que le soucis venait sans doute du passage en heure creuse et que je devais contacter edf! Or depuis hier je n'ai plus que de l'eau tiéde, j'ai vérifier le compteur et me suis rendue compte que le chauffe eau était passé en auto, j'ai voulu le mettre en marche forcée pr récupérer de l'eau chaude mais il ne se met plus en route! Je n'y comprend rien et edf ne passe avt la semaine prochaine! quelqu'un aurait-il un diagnostic à me proposer!
Merci d'avance
A voir également:
- Probléme de chauffe eau
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Siphon chauffe eau déborde - Forum Plomberie
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
12 réponses
bonsoir
si vous mettez votre relais chauffe eau en marche forcée pendant 5 ou 6 heures et que vous n'avez toujours pas d'eau chaude, il y a de grande chance que l'edf n'y soit pour rien!
don cmettez en marche forcée.
prenez un metrix et verifiez si le courant arrive dans le chauffe eau.
les fils sont raccordés sur un boitier qui est le thermostat.
a la sortie du thermostat les fils vont a la resistance.verifiez la tension aux bornes de la resistance.
resultat
pas de courant au chauffe eau =verifiez les fusibles ou les connectiques des fils
pas de courant a la sortie du thermostat = themostat declenché ou HS
courant aux bornes de la resistance = resistance HS
si vous mettez votre relais chauffe eau en marche forcée pendant 5 ou 6 heures et que vous n'avez toujours pas d'eau chaude, il y a de grande chance que l'edf n'y soit pour rien!
don cmettez en marche forcée.
prenez un metrix et verifiez si le courant arrive dans le chauffe eau.
les fils sont raccordés sur un boitier qui est le thermostat.
a la sortie du thermostat les fils vont a la resistance.verifiez la tension aux bornes de la resistance.
resultat
pas de courant au chauffe eau =verifiez les fusibles ou les connectiques des fils
pas de courant a la sortie du thermostat = themostat declenché ou HS
courant aux bornes de la resistance = resistance HS
oulala je ne saurais pas faire tout ça, j'ai changé les fusibles au cas où et j'étais fiére de moi c'est vous dire mon niveau! en gros je dois appelé en électricien compétent cette fois ci ou un plombier?
je viens de retrouver un truc dans le placard où se trouve mon compteur, je ne sais pas ce que c'est j'espére juste que ce n'est pas une piéce que l'électrécien a enlevé et que c la cause de mon probléme
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
faites une photo posez la sur un hebergeur d'images style casimages ou ci joint, copiez le lien de la photo que vous collez ici
<a href="https://www.casimages.com/i/121206100848109839.jpg.html" title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image</a>
c'est ce boitier noir avec les fils ?
vous ne pouvez pas faire une photo un peu plus grosse?
y a til des choses d'inscrit dessus?
vous ne pouvez pas faire une photo un peu plus grosse?
y a til des choses d'inscrit dessus?
Oui c ça, je ne l'avais jamais vu avant... il y a des choses inscrites dessus "efco 2,2µf T.S 160V 20 kwa "
[url=https://www.casimages.com/i/121206101813392752.jpg.html][img]http://nsa32.casimages.com/img/2012/12/06/mini_121206101813392752.jpg/img/url
[url=https://www.casimages.com/i/121206102109939125.jpg.html][img]http://nsa32.casimages.com/img/2012/12/06/mini_121206102109939125.jpg/img/url
[url=https://www.casimages.com/i/121206101813392752.jpg.html][img]http://nsa32.casimages.com/img/2012/12/06/mini_121206101813392752.jpg/img/url
[url=https://www.casimages.com/i/121206102109939125.jpg.html][img]http://nsa32.casimages.com/img/2012/12/06/mini_121206102109939125.jpg/img/url