Oh, aîe, aîe !
Le cuivre fondu : c'est pas bon.
Bon j'espère qu'il s'agit de l'isolant ...
Or donc : Trouver la cause de l'incident : la cause véritable de la surcharge.
Couper le jus, retirer le matos hors service; nettoyer; vérifier la section des fils et le calibre des fusibles : 16 à 20 A maxi pour des fils de 2, 5 mm².
Après, et après seulement !!! :
"Regainer les fils avec de l'isolant électrique : attention, c'est et ça demeure du bricolage, et remonter une nouvelle prise.
En espérant, qu'il s'agisse d'un "petit" incident de parcours, du genre deux fils dénudés en contact direct malencontreusement !
Si les fils sont d'une section plus petite; il faut diminuer le calibre des fusibles :
On compte 6 à 7 A par mm² de section. Au delà, il y a surcharge. !
Soit pour du 1,5 mm² : le calibre sera de 10 A.
Avertissement : c'est du bricolage de réparation. Etant donné votre incident, soyez prudent. Sachez que vous avez évité l'incendie !
Il existe des normes et ce qui précède n'en tien pas compte !!!!!