Declechement intenpestif pompe immergée reliée à un surpresseur varem 60l
juliendid212
-
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
voilà cela fait maintenant quelques mois que le scenario suivant se répète, alors que pendant 2 ans aucun souci et aucune intervention sur l"installation depuis :
à l'ouverture d'un robinet, affolement du pressostat qui déclenche et arrete la pompe en continu. ce phénomène s'aggrave au fil des jours jusqu à coupure de sécurité
démontage et vidage du surpresseur varem 60l, regonflage à 2 bar , réinstallation. aucun probleme durant à peine un mois et puis rebelotte, petit à petit la pompe se declenche et de plus en plus souvent jusqu'à ce que cela devienne intempestif au fil des jours...
la valve en haut du supresseur a été chnagée la derniere fois, la vessie n'est pas percée et pourtant si j'appuie sur la valve maintenant,il n'y a pus df'air qui en sort, mais pas d'eau pour autant... pourquoi et surtout comment le surpresseur perd l'air sous pression ??
merci de m'aider c'est urgent, toute l'alimentatioin de la maison est en jeu
voilà cela fait maintenant quelques mois que le scenario suivant se répète, alors que pendant 2 ans aucun souci et aucune intervention sur l"installation depuis :
à l'ouverture d'un robinet, affolement du pressostat qui déclenche et arrete la pompe en continu. ce phénomène s'aggrave au fil des jours jusqu à coupure de sécurité
démontage et vidage du surpresseur varem 60l, regonflage à 2 bar , réinstallation. aucun probleme durant à peine un mois et puis rebelotte, petit à petit la pompe se declenche et de plus en plus souvent jusqu'à ce que cela devienne intempestif au fil des jours...
la valve en haut du supresseur a été chnagée la derniere fois, la vessie n'est pas percée et pourtant si j'appuie sur la valve maintenant,il n'y a pus df'air qui en sort, mais pas d'eau pour autant... pourquoi et surtout comment le surpresseur perd l'air sous pression ??
merci de m'aider c'est urgent, toute l'alimentatioin de la maison est en jeu
A voir également:
- Réservoir galvanisé 200 litres brico dépôt
- Problème pompe immergée disjoncte - Forum Electricité
- Quand je branche ma pompe immergée cela fait disjoncter - Forum Electricité
- Schéma installation pompe surpresseur pdf ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi ma pompe de puits fait disjoncter le compteur ? - Forum Plomberie
- Amorcer pompe immergée - Forum Plomberie
en bas c'est l'eau et au dessus de la vessie c'est de l'air.
si il y a une micro fissure, un mini trou, ou une mauvaise étanchéité de la valve ou du raccord entre la valve et la cuve, la pression de l'eau fait chasser petit a petit l'air se trouvant au dessus de la vessie.
et si la vessie n'est pas percée ou poreuse, il n'y a pas d'eau qui passe a travers qui pourrait vous dire ou se trouve la micro fuite.
donc avec la poussée de l'eau, la vessie remonte et donc laisse de moins en moins de place a l'air qui ne pouvant plus être comprimé, fait que le pressostat se déclenche intempestivement