Pb pompe à chaleur Thermo inverter tivano (ajtech)

dlo - 21 janv. 2013 à 21:49
Raymond037 Messages postés 540 Date d'inscription dimanche 4 octobre 2009 Statut Membre Dernière intervention 21 octobre 2013 - 5 avril 2013 à 20:18
Bonjour,

J'ai un souci depuis 1 mois et demi maintenant ma pompe à chaleur (mise en service l'an dernier, maison neuve avec plancher chauffant):

début décembre : elle s'est mis en défaut H61 (capteur pression d'eau), la pression était descendu en dessous 1 bar...après avoir lu la doc, je décide de remettre de l'eau dans le circuit(1,6 bars)...2 jours après pression à 1,2bar.
J'appelle mon plombier...qui vérifie le circuit de chauffage, soupape de sécurité,etc.)= Rien à signaler!!!
Pendant 1 mois 1/2 pas de soucis, et là patatras la pression chute encore à 1,2bar!!!
Quelqu'un peut il m'éclairer...(en attendant j'ai remis de l'eau une nouvelle fois dans le circuit)

6 réponses

Manifestement il y aune fuite sur le circuit hydraulique, il faut la trouver pour y remédier; il faut espérer que ce n'est pas le PC lui même qui fuit.
0