Section cable electrique
babao
-
5 mars 2011 à 20:48
ghazi abdelkader Messages postés 50 Date d'inscription samedi 4 octobre 2008 Statut Membre Dernière intervention 9 septembre 2012 - 14 mars 2011 à 19:38
ghazi abdelkader Messages postés 50 Date d'inscription samedi 4 octobre 2008 Statut Membre Dernière intervention 9 septembre 2012 - 14 mars 2011 à 19:38
A voir également:
- Section cable electrique
- Cable electrique bleu - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Tester cable electrique - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
4 réponses
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 898
6 mars 2011 à 07:33
6 mars 2011 à 07:33
Bonjour
Il faut du 2x95² cuivre ou du 2x150² alu.
Ne pas oublier si nécessaire un câble pour l'asservissement heures creuses et/ou la téléinfo (en particulier si vous avez du chauffage électrique).
@+
Il faut du 2x95² cuivre ou du 2x150² alu.
Ne pas oublier si nécessaire un câble pour l'asservissement heures creuses et/ou la téléinfo (en particulier si vous avez du chauffage électrique).
@+
courjus 19
Messages postés
35
Date d'inscription
mercredi 23 février 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
25 mars 2011
27
6 mars 2011 à 07:45
6 mars 2011 à 07:45
Bonjour
Sans oublier que a chaque extrémité le câble sera trop gros pour être raccordé directement et qu'il faut deux jeux de fouets 95/ 16 ou 25² pour l'alu c'est plus délicat a trouver!
Sans oublier que a chaque extrémité le câble sera trop gros pour être raccordé directement et qu'il faut deux jeux de fouets 95/ 16 ou 25² pour l'alu c'est plus délicat a trouver!
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 898
Modifié par Carminas le 6/03/2011 à 09:49
Modifié par Carminas le 6/03/2011 à 09:49
En complément :
Sur une telle distance et au vu du prix du cuivre, un raccordement en triphasé peut être envisagé.
Du 4x25² cuivre suffirait pour aller jusqu'à 18kVA en tri (3x30A).
@+
Sur une telle distance et au vu du prix du cuivre, un raccordement en triphasé peut être envisagé.
Du 4x25² cuivre suffirait pour aller jusqu'à 18kVA en tri (3x30A).
@+
ghazi abdelkader
Messages postés
50
Date d'inscription
samedi 4 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
9 septembre 2012
9
14 mars 2011 à 19:38
14 mars 2011 à 19:38
bonjour ! sur la distance indiqueé de 140m. sous une puissance de 12kw. monophasé ; il te faut une section de 90mm carré commercialiseé pour suporter une intensité de 54.5 amp. soit 55amp.
12000 /220 = 54.54 amp !!!
d'apres la formule : i = p / u !! bien a toi ...
12000 /220 = 54.54 amp !!!
d'apres la formule : i = p / u !! bien a toi ...