Section cable electrique

Bonjour, du coffret edf au compteur edf ,il y a 140M,j'ai un abonnement de 12KW en monophaséquel et la section du cable d"alimentation.merci pour votre aide.cordialement

4 réponses

  1. Modérateur
    Bonjour

    Il faut du 2x95² cuivre ou du 2x150² alu.

    Ne pas oublier si nécessaire un câble pour l'asservissement heures creuses et/ou la téléinfo (en particulier si vous avez du chauffage électrique).

    @+
    1. Bonjour
      Sans oublier que a chaque extrémité le câble sera trop gros pour être raccordé directement et qu'il faut deux jeux de fouets 95/ 16 ou 25² pour l'alu c'est plus délicat a trouver!
      1. Modérateur
        En complément :

        Sur une telle distance et au vu du prix du cuivre, un raccordement en triphasé peut être envisagé.
        Du 4x25² cuivre suffirait pour aller jusqu'à 18kVA en tri (3x30A).

        @+
        1. bonjour ! sur la distance indiqueé de 140m. sous une puissance de 12kw. monophasé ; il te faut une section de 90mm carré commercialiseé pour suporter une intensité de 54.5 amp. soit 55amp.
          12000 /220 = 54.54 amp !!!
          d'apres la formule : i = p / u !! bien a toi ...