Alimentation d'un 2e ID sur une même rangée.
KIDUGUEN Messages postés 13845 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Mon fils vient d'aménager dans un appartement où il y a un tableau électrique de 18 modules sur une seule rangée.
Il y a un seul Interrupteur Différentiel 30mA de 63 A, type A, avec, en aval, 10 disjoncteurs pour un total de 76 A.
Je voudrais donc ajouter un ID pour respecter la norme de 8 disjoncteurs maximum et ne pas dépasser l'intensité de 63A l'ID.
Le courant arrive à l'ID sur une borne de connexion (2 câbles de 16 mm²)
Il n'y a pas de bornier de répartition.
Ma question :
Comment alimenter le 2e ID que je vais rajouter ?
Est-ce que je peux me repiquer sur la borne de connexion de l'ID existant ?
Sinon, comment faire ?
Mille mercis
- Alimentation d'un 2e ID sur une même rangée.
- Smartness flechette alimentation ✓ - Forum Electronique
- Réglage fin de course volet roulant bubendorff tradi id - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Bubendorff tradi id notice ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
- Connecteur pour Interrupteur différentiel 63A Nov'elec - Forum Divers bricolage et travaux
Bonjour, mettez un bornier de connexion que vous alimentez depuis le disjoncteur EDF puis ensuite de là vous alimentez vos id