Alimentation d'un 2e ID sur une même rangée.

SPECIA -  
KIDUGUEN Messages postés 13845 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour,

Mon fils vient d'aménager dans un appartement où il y a un tableau électrique de 18 modules sur une seule rangée.
Il y a un seul Interrupteur Différentiel 30mA de 63 A, type A, avec, en aval, 10 disjoncteurs pour un total de 76 A.
Je voudrais donc ajouter un ID pour respecter la norme de 8 disjoncteurs maximum et ne pas dépasser l'intensité de 63A l'ID.
Le courant arrive à l'ID sur une borne de connexion (2 câbles de 16 mm²)
Il n'y a pas de bornier de répartition.

Ma question :
Comment alimenter le 2e ID que je vais rajouter ?
Est-ce que je peux me repiquer sur la borne de connexion de l'ID existant ?
Sinon, comment faire ?

Mille mercis 

1 réponse

stf_jpd87 Messages postés 98731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   28 866
 

ur

Est-ce qu'à ce jour ce disjoncteur s'est déclenché par un dépassement de puissance ?? 

Quelles les la puissance de l'abonnement.?

Ce différentiel dans un premier temps protège l'installation. 

L'avantage d'un deuxième est de ne pas mettre toute la maison dans le noir. 

A vous de voir. 

Cordialement.


0
KIDUGUEN Messages postés 13845 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 010
 

Bonjour, mettez un bornier de connexion que vous alimentez depuis le disjoncteur EDF puis ensuite de là vous alimentez vos id

0