Pas d impulsion ejp

Utilisateur anonyme -  
 Utilisateur anonyme -

Bonjour, j ai un compteur linky et j ai l option EJP , depuis plusieurs jours  nous avons EJP , mais je n ai plus l impulsion de la part du compteur linky , j ai vérifié  le fusible de 4A , il est bon , j ai pris la tension entre les contacts secs C1 et C2 et j ai 0 V    est ce que normalement  j aurais du avoir du 220 v entre ces 2 contacts un jour EJP

J ai RV avec un technicien enedis  le 31.12. Et je voulais savoir si ça vient   bien du linky 

Merci

 

 

20 réponses

yclik Messages postés 3995 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
 

Bonjour

0 V logique si contact fermé car c'est un contact servant à commander un relais

ensuite ce relais commande chauffe eau ,....  

Si 220 v aux bornes de c1 c2 ouvert c'est qu'il est connecté à un relais

si  o V  aux bornes de c1 c2 fermé c'est qu'il n'est pas connecté à un relais

0
Utilisateur anonyme
 

Voilà ce que j ai sur mon compteur , qui me permet lors de l impulsion ejp de fermer le cumulus , les chauffages et autres  , je n ai pas bien compris  ton développé  ,  dans mon cas précis est ce normal que les appareils sur la photo ne soit pas alimentes en 220 v par le linky un jour ejp , avant cela fonctionné , si entre le c1 et le c2 j ai 0 v   ils ne couperont rien

0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 994
 

Bonjour

C'est normal que vous n'ayez pas de tension aux bornes de C1 C2, c'est un contact sec dépourvu de potentiel.

Par contre vous devez avoir une continuité à l'ohmmètre, entre C1C2 (en ayant coupé le jus avant), les jours de pointe EJP.

Regardez également l'affichage du Linky (en faisant défiler), dont une séquence affiche l'état des contacts (fermé les pointes EJP, ouvert le reste du temps).

Pour voir si cela ne vient pas d'une autre partie de l'installation, vous pouvez simuler l'info EJP en shuntant les 2 fils au niveau de C1C2.

0
Utilisateur anonyme
 

Merci pour votre réponse j ai regardé sur le C linky , il y a marqué  fermé les pointes EJP

""Par contre vous devez avoir une continuité à l'ohmmètre, entre C1C2 (en ayant coupé le jus avant), les jours de pointe EJP.""

Est ce que je dois disjoncter mon compteur , puis aller sur le compteur linky devisser les fils sur c1 et c2 et voir la continuité avec l'ohmmètre ou pas besoin et contrôler sur les vis

""Pour voir si cela ne vient pas d'une autre partie de l'installation, vous pouvez simuler l'info EJP en shuntant les 2 fils au niveau de C1C2.""

Dois je laisser mon compteur  activé   et défaire les 2 fils c1 et c2  pour les shunter, que doit il se passer , dois entendre un bruit ?je ne risque pas de m electrocuter ?

Vous pensez que ça peux venir aussi des 2 appareils en photo , 

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Utilisateur anonyme
 

J ai la continuité à l'ohmmètre, entre C1C2

0
yclik Messages postés 3995 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
 

Bonjour

votre montage devrait ressembler au dessin ci dessous

Pour tester 

mettre hors tension avant les branchements

Test 1

  • brancher une lampe  provisoire sur A1/A2 du CTR
  • si C1C2fermé => lampe allumée
  • si lampe allumée circuit ok 

Test 2 

  • brancher une lampe  provisoire sur A1/A2 du Contacteur 
  • si C1C2fermé => lampe allumée
  • si lampe allumée circuit ok 
0
Utilisateur anonyme
 

Merci yclik et Carminas 

Je me suis aperçu  que les bobines des contacteurs n étaient pas protégés  par un disj 2 A  ,  n ayant pas de connaissances en électricité  auriez vous un shema simple pour installer ce 2 A

@Carminas j ai shunté  c1 et c2 et rien ne se passe , je pense que les bobines des contacteurs sont Hs ) pas de protection 2A )

Si je ne trouve personne pour m aider physiquement durant les fêtes  , je vais essayé  de le faire moi même en changeant les contacteurs et en ajoutant un 2 A d ou ma demande d un shema simple

Il faut impérativement que j arrange tout ceci car il nous reste pas mal de jours ejp  et j ai 79 ans et mon épouse vient d être opérée  et la nuit on a pas de chauffage vu que celui ci est disjoncte ainsi que l eau chaude et je me lève vers 3 heures pour reebclancher les disjoncteurs

0
yclik Messages postés 3995 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
 

Bonjour 

Avez vous fait le test avec les lampes ?

pour le branchement avec Disj 2A

mettre hors tension avant les branchements

0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 994
 

Bonjour

Pour shunter les 2 fils en touchant le minimum de choses, une solution simple est de prendre un bout de fil dénuder aux 2 extrémité et de leur faire toucher les 2 vis en C1 C1 C2.

Autre solutions : débrancher les 2 fils en C1 C2 et les relier avec un domino ou un Wago (vous pouvez le faire hors tension, puis remettre le jus)

Les relais EJP doivent alors d'enclencher et couper vos chauffages.

Mais de ce que je comprend de vos tests, le problème n'est pas côté EDF

Je vous donne un schéma dont vous pouvez vous inspirer (si 2 contacteurs, il suffit de raccorder A1 A2 en parallèle)

Chez vous tout presque tout est en place, il faut juste voir à partir de quoi se fait l'alimentation du circuit de commande et mettre un disj 2A en amont. 

0
Utilisateur anonyme
 

Re bonjour 

j ai  shunté les 2 C ,avec un bout de fil dénudé  aux 2 extrémités il ne s est rien passé , si les appareils électriques  ne s 'arrêtent pas c est que le ctr ou le contacteur est hs ,  que me conseilles tu ?  de changer le ctr et le contacteur et de rajouter  un 2 A suivant ton  shema ou celui de yclik

Le ctr et le contacteur ont plus de 20 ans , mais la dernière saison EJP 2024-2025 et avant tout fonctionnait et je n ai rien touché  depuis

J ai la continuité à l'ohmmètre, entre

C1C2

Je tiens à  vous remercier tous les 2 pour l aide que vous nous apportez  à  nous les naufragés de l'électricité 

0
Utilisateur anonyme
 

@yclik

Avez vous fait le test avec les lampes ?

pour le branchement avec Disj 2A

Bonjour

j ai commandé un 2 A je l attends 

en attendant sous les conseils de carminas , j ai shunté c1 et c2 et aucun appareil electrique ne s est arreté , comme toutes la semaine derniére  en jour ejp ,  l an passé tout fonctionnait et depuis je n ai rien touché , peut être le CTR et/ou  le  contacteur sont HS , je vais peut être les changer  qu enpensez vous ?

0
yclik Messages postés 3995 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
 

re

@yclik

Avez vous fait le test avec les lampes ?

pour le branchement avec Disj 2A

Je parlais du test décrit dans mon 1er post avec le schéma ci dessous

afin de savoir quel appareil est HS

0
Utilisateur anonyme
 

Bonjour

je le fais demain s il ne pleut pas , juste une petite interrogation

demain dimanche ne sera pas un jour ejp donc les contacts c1 et c2 seront ouverts  dois je les shunter ou les retirer et mettre un domino pour qu ils soient artificielement fermés

je vous remercie

Test 1

  • brancher une lampe  provisoire sur A1/A2 du CTR
  • si C1C2fermé => lampe allumée
  • si lampe allumée circuit ok 

Test 2 

  • brancher une lampe  provisoire sur A1/A2 du Contacteur 
  • si C1C2fermé => lampe allumée
  • si lampe allumée circuit ok 
0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 994
 

Bonjour

Oui c'est le bon test faire, cela permettra de voir si ce la vient du circuit (fils coupé ou desserré quelque part) ou des contacteurs eux mêmes.

Car c'est assez peu probable que les 2 aient lâché simultanément.

Il faudra effectivement shunter artificiellement le contact C1C2 si ce n'est pas un jour EJP.

Le 2A à ajouter, ce n'est pas l'urgence pour l'instant (il n'a pas de rapport avec la panne), mais il faudra le faire à terme (en comprenant à partir de quoi est faite l'alimentation actuelle du circuit de commande).

0
Utilisateur anonyme
 

Bonjour

J ai essayé  de bien faire malgré  ma vue de presque 80 balais , apparemment rien ne s allume  , j ai mis un domino  c1 c2 j ai laissé  la configuration telle quelle et j ai branché  sur le CTR A1 et A2 et après la même chose sur le contacteur A1 et A2 rien également,  peut être que les bobines ont pris un coup , je peux te dire que le dernier jour ejp en mars 2025 l installation fonctionnait , il y en a des pas chers sur lebonc..  qu en penses tu ?

0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 994
 

Vous avez fait le test avec l'ampoule en A1A2 ?

0
yclik Messages postés 3995 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   11
 

Bonsoir

si rien en A1 A2 du ctr c'est qu'il manque l'alimentation 

mettre hors tension avant de faire les vérifications suivantes 

  1. suivre fil rouge  branché en A1 du CTR pour voir s'il est bien connecté à un bornier ou à C1 ou C2
  2. suivre fil connecté en C1 ou C2    pour voir s'il est bien connecté à un bornier, ou fusible ....
  3. suivre fil (bleu ?) branché en A2 du CTR pour voir s'il est bien connecté à un neutre  (porte fusible,....)

Il faudrait une photo du tableau plus éloignée ou se trouve le linky et le CTR

0
Utilisateur anonyme
 

Pour le 3 

Le fil bleu est branché en A2 du CTR à un neutre  , je le mettrai sur un autre neutre demain matin lorsque je pourrai disjoncter , un pont entre les 2 A2

Pour  le 1 

le C1 ou le C2 est sur le A1 du contacteur 4 poles avec un pont sur le CTR.  ( demain matin j inverserai)

Pour le 2 

Dois je m assurer que le C1 ou le C2 (qui n est pas branché  sur le A1 du CTR ) est bien branché  sur une phase car sans toucher  et de visu , ( je ne peux disjoncter car il fait nuit) on dirait qu il est branché sur un plot inférieur du contacteur 4 poles , à voir demain matin quand tout le monde dort , si c est le cas je le brancherai sur une autre phase , mais à  confirmer , j ai la poisse vu que j ai disjoncté  plusieurs fois cet AM mon portail électrique ne se ferme plus et va dans tous les sens , je finis mal l année, à  demain et encore merci

0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 994
 

Le neutre est relié au disj 2A qu'on voit à gauche.

Il est probable que la phase qui vers C1C2 soit également issue de ce disjoncteur.

C'est l'équivalent du disj 2A.

Vérifiez qu'il y a bien 230V en sortie de ce disjoncteur.

0
Utilisateur anonyme
 

À  gauche c est le Ctr 20 A  il y a le 220 v sur le R2 R4.   dois je mettre  l alim du c1 ou c2 qui est sur la phase de sortie du contacteur sur la phase de sortie R4 ou j ai pas compris 

0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 994
 

On s'en fiche pour l'instant des R*.

Ce qui est important c'est le circuit de commande, donc ce qui est raccordé en A1 A2

Cela doit faire : phase disj 16A --> C1/C2 --> A1A2 --> neutre du disj 16A

Vous devez avoir 230V :

  • en sortie du disj 16A entre phase et neutre
  • entre A1 et A2 de CTR pendant les pointes EJP (réelles ou simulées en shuntant C1C2)
0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 994 > Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 

J'ai ajouté le schéma de ce que vous devez avoir dans votre cas avec ce à quoi il faut s'intéresser en premier lieu :

0
Utilisateur anonyme
 

0 v Entre la phase du CTR et A1 (c1 ou c2 ) 

0 v entre la phase du ctr et le neutre du A2

Si je prends n importe quelle phase du tableau vers le A1 (c1 ou c2) j ai le 220v mais pas avec la phase du CTR

Hier j ai fait le test avec la lumiere , pas de lumière soit  0 v entre A1 et A2 du CTR , c1 et c2 shuntés fermés  comme pour EJP

En sortie du ctr j ai bien du 220 v

0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 994
 

Vous ne pouvez pas trouver de tension entre phase du CTR et A1 car ce sont uniquement des phases

Il faut mesurer les tensions entre phase et neutre, donc entre les fils rouges et les fils bleus sur mon schéma.

Test au Voltmètre

  • Sur tout point du fil qui va de la phase du disj 16A à C1 vous devez avoir en permanence 230V par rapport au neutre du disj 16A (ou un des points A2 vu qu'ils sont reliés)
  • Sur tout point du fil qui va de C2 à A1, vous devez avoir 230V par rapport au neutre du disj 16A (ou un des points A2 vu qu'ils sont reliés), uniquement pendant les pointes EJP (réelles ou simulées par shunt C1C2). Le reste du temps 0V.

Il est possible que par rapport à mon schéma C1C2 soient permutés.

Test à  l'ohmmètre (courant coupé) :

  • Vous devez avec une continuité entre phase du disjoncteur 16A et C1 en permanence
  • Vous devez avec une continuité entre C2 et A1 en permanence
  • Vous devez avec une continuité entre phase du disjoncteur 16A et A1 pendant les pointes EJP (réelles ou simulées)

Votre test avec la lampe semble indiquer une discontinuité quelque part : fil coupé ou desseré. Reste à trouver où. Le test de continuité peut aider à pour trouver où.

Autre test que vous pouvez faire pour vérifier si les contacteurs fonctionnent correctement : vous forcez une phase en A1. Les contacteurs doivent alors s'enclencher et couper la sortie vers vos chauffages/chauffe-eau.

0
Utilisateur anonyme
 

Bonjour  

Voilà  les dernières nouvelles,  vu que je commençais à  être un peu largué  j ai fait venir un electicien ,  les 2 fils noir qui sortaient  du linky arrivés en bleu et noir  à  mon compteur.

Il a tout regardé  et surprise  il y avait  le fil bleu qui était débranché  du domino dans le  petit box du linky, mais cela ne se voyait pas , il a fallu juste tirer les fils de 10 cm,  tout fini bien merci pour vos conseils et bonnes fêtes à  tous

0