Cablage section eclairage

Résolu
Bonjour, petite question de débutant.
J effectue un cablage pour de l éclairage dans une gaine icta. Il me reste d un précédent chantier du fil de section 1.5mm rouge et bleu mais pas de terre en 1.5.
Ma question est la suivante. Est ce que je peux passer dans ma gaine du bleu et rouge en 1.5 et la terre en 2.5 (car il m en reste en 2.5)?
Merci d'avance avance

3 réponses

  1. Modérateur
    Bonjour

    Normativement pas de problème

    En pratique parfois un peu galère à raccorder la terre en 2,5² sur un luminaire, surtout lorsqu'il faut entourer une vis avec le cuivre de la terre.
    1
    1. Merci pour cette précision
      0
  2. Merci pour votre réponse rapide
    0
    1. Modérateur
      Bonjour

      Pas de problème
      Cordialement.