Branchement chauffe-eau

Bazoul666 Messages postés 13 Date d'inscription lundi 27 avril 2020 Statut Membre Dernière intervention 15 mai 2020 - 13 mai 2020 à 17:57
fred.ml Messages postés 15201 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 15 novembre 2024 - 15 mai 2020 à 12:34
Bonjour,

Mon ancien chauffe-eau a eu une fuite et une belle étincelle sous le chauffe-eau => R.I.P.

J'ai donc acheté un chauffe-eau Ariston zen Evo 150L et je l'ai branché a la place de l'ancien => il ne fonctionne pas.

Sur mon installation j'ai :
- appareil jour/nuit
- disjoncteur 10A
- disjoncteur 20A
- gestionnaire d'énergie

J'ai donc pris un multimètre et j'ai fait les tests suivants au niveau du fil arrivant sur le chauffe-eau :
Bleu et noir = 114V
Bleu et terre = 89V
Noir et terre = 230V

J'ai fais les mesures avec le mode, jour/nuit/0.
Je ne comprend pas les 114V mesurés entre les fils noir et bleu...je m'attendais a avoir 230V...Et surtout je ne comprends pas pourquoi quelque soit la position du mode jour/nuit les valeurs sont identiques, notamment avec la position 0...

Si je retire le 20A j'obtiens les valeurs suivantes :
Bleu et noir = 0V
Bleu et terre = 33V
Noir et terre = 33V

Je suppose que les 33V sont le résultat d'un défaut au niveau de la terre...

Auriez-vous une idée pour régler mon soucis et m'assurer une douche chaude ce soir??!

9 réponses

Daniel 26 Messages postés 17000 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 4 445
13 mai 2020 à 18:05
Bonsoir,
Les tensions que vous mesurez sont classiques et mettent les utilisateurs en erreur si vous utilisez un numérique .

Vérifiiez l'état de votre neutre (bleu) .

Cdlt,
0
Bazoul666 Messages postés 13 Date d'inscription lundi 27 avril 2020 Statut Membre Dernière intervention 15 mai 2020
13 mai 2020 à 18:15
Bonjour,

Je vous remercie pour la réponse rapide!

Valeurs classiques ? Je suis étonné mais ok, cela semble rassurant alors sachant que j'utilise en effet un multimètre numérique!
Sauf que du coup cela devrait fonctionner non??!

Quand vous dîtes de vérifier le neutre, qu'entendez vous par là ? État du fil au niveau du câble qui arrive au chauffe eau? Connexion du fil sur le domino du chauffe-eau ? Au nouveau d'un disjoncteur en particulier ?

0