Branchement chauffe-eau
Bazoul666
Messages postés
14
Statut
Membre
-
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Mon ancien chauffe-eau a eu une fuite et une belle étincelle sous le chauffe-eau => R.I.P.
J'ai donc acheté un chauffe-eau Ariston zen Evo 150L et je l'ai branché a la place de l'ancien => il ne fonctionne pas.
Sur mon installation j'ai :
- appareil jour/nuit
- disjoncteur 10A
- disjoncteur 20A
- gestionnaire d'énergie
J'ai donc pris un multimètre et j'ai fait les tests suivants au niveau du fil arrivant sur le chauffe-eau :
Bleu et noir = 114V
Bleu et terre = 89V
Noir et terre = 230V
J'ai fais les mesures avec le mode, jour/nuit/0.
Je ne comprend pas les 114V mesurés entre les fils noir et bleu...je m'attendais a avoir 230V...Et surtout je ne comprends pas pourquoi quelque soit la position du mode jour/nuit les valeurs sont identiques, notamment avec la position 0...
Si je retire le 20A j'obtiens les valeurs suivantes :
Bleu et noir = 0V
Bleu et terre = 33V
Noir et terre = 33V
Je suppose que les 33V sont le résultat d'un défaut au niveau de la terre...
Auriez-vous une idée pour régler mon soucis et m'assurer une douche chaude ce soir??!
Mon ancien chauffe-eau a eu une fuite et une belle étincelle sous le chauffe-eau => R.I.P.
J'ai donc acheté un chauffe-eau Ariston zen Evo 150L et je l'ai branché a la place de l'ancien => il ne fonctionne pas.
Sur mon installation j'ai :
- appareil jour/nuit
- disjoncteur 10A
- disjoncteur 20A
- gestionnaire d'énergie
J'ai donc pris un multimètre et j'ai fait les tests suivants au niveau du fil arrivant sur le chauffe-eau :
Bleu et noir = 114V
Bleu et terre = 89V
Noir et terre = 230V
J'ai fais les mesures avec le mode, jour/nuit/0.
Je ne comprend pas les 114V mesurés entre les fils noir et bleu...je m'attendais a avoir 230V...Et surtout je ne comprends pas pourquoi quelque soit la position du mode jour/nuit les valeurs sont identiques, notamment avec la position 0...
Si je retire le 20A j'obtiens les valeurs suivantes :
Bleu et noir = 0V
Bleu et terre = 33V
Noir et terre = 33V
Je suppose que les 33V sont le résultat d'un défaut au niveau de la terre...
Auriez-vous une idée pour régler mon soucis et m'assurer une douche chaude ce soir??!
A voir également:
- Branchement électrique chauffe-eau ariston
- Branchement electrique chauffe eau ariston - Meilleures réponses
- Thermostat chauffe-eau branchement a et b - Meilleures réponses
- Code erreur chauffe-eau ariston - Guide
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe eau ariston clignote ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
9 réponses
Bonjour, le branchement du chauffe eau est "correct" donc ouvrez votre tableau électrique et voyez si vous avez le 220 volts à l'entrée et sortie du contacteur chauffe eau (contacteur position soleil) .
Si vous avez le 220 en entrée et sortie du contacteur chauffe eau et pas au domino du chauffe eau c'est que le circuit électrique est interrompu entre le contacteur et le chauffe eau et il faut trouver où.
Si vous avez le 220 volt en entrée du contacteur et pas en sortie du contacteur >le contacteur est HS.
Si vous n'avez pas le 220 volts sur l'entrée et sortie du contacteur vérifiez si le 220 volts est présent à la sortie du disjoncteur.
Si vous avez le 220 en entrée et sortie du contacteur chauffe eau et pas au domino du chauffe eau c'est que le circuit électrique est interrompu entre le contacteur et le chauffe eau et il faut trouver où.
Si vous avez le 220 volt en entrée du contacteur et pas en sortie du contacteur >le contacteur est HS.
Si vous n'avez pas le 220 volts sur l'entrée et sortie du contacteur vérifiez si le 220 volts est présent à la sortie du disjoncteur.