Différentiel 30mA au tableau principal ou près de la piscine ?
Résolu
A voir également:
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine
- Différentiel type a ou ac pour piscine - Meilleures réponses
- Quel disjoncteur pour pompe à chaleur piscine - Meilleures réponses
- Disjoncteur différentiel type f - Forum Bricolage / outillage
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur saute sans rien de branché ✓ - Forum Electricité
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Quelle difference entre un inter differentiel type a ou ac ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
5 réponses
Carminas
Messages postés
3737
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 mai 2023
1 745
Modifié par Carminas le 17/07/2013 à 23:50
Modifié par Carminas le 17/07/2013 à 23:50
Bonsoir
Pour répondre à votre question d'origine, il ne faut pas mettre 2 différentiel 30mA en cascade.
Soit vous ne repartez pas en aval de celui du tableau et dans ce cas vous en mettez un dans le tableau piscine
https://www.casimages.com/i/120923083641383210350178.jpg.html
Soit vous repartez en aval de celui du tableau et dans ce cas, vous n'en mettez pas dans le tableau piscine
Dans ce dernier cas il faudra néanmoins ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau pour pouvoir effectuer une coupure d'urgence en une seule action.
https://www.casimages.com/i/11062008031238328355603.jpg.html
C'est très bien de repartir de la terre de votre tableau principal (équipotentialité partout).
Faites la arriver sur le bornier de terre de votre tableau piscine et raccorder y vos différents circuits.
A noter qu'un différentiel 30mA joue un rôle même en l'absence de terre (protection contre les contacts directs), mais qu'il trouve pleinement son efficacité en combinaison avec la terre.
@+
Pour répondre à votre question d'origine, il ne faut pas mettre 2 différentiel 30mA en cascade.
Soit vous ne repartez pas en aval de celui du tableau et dans ce cas vous en mettez un dans le tableau piscine
https://www.casimages.com/i/120923083641383210350178.jpg.html
Soit vous repartez en aval de celui du tableau et dans ce cas, vous n'en mettez pas dans le tableau piscine
Dans ce dernier cas il faudra néanmoins ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau pour pouvoir effectuer une coupure d'urgence en une seule action.
https://www.casimages.com/i/11062008031238328355603.jpg.html
C'est très bien de repartir de la terre de votre tableau principal (équipotentialité partout).
Faites la arriver sur le bornier de terre de votre tableau piscine et raccorder y vos différents circuits.
A noter qu'un différentiel 30mA joue un rôle même en l'absence de terre (protection contre les contacts directs), mais qu'il trouve pleinement son efficacité en combinaison avec la terre.
@+