Probleme fuite au groupe de sécurité d'un cumulus électrique

Boubou - 27 déc. 2014 à 16:43
stf_jpd87 Messages postés 96571 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 octobre 2024 - 28 déc. 2014 à 06:50
Bonjour,

Problème : réducteur de pression neuf ,goupe de sécurité neuf , cumulus servi 3 fois : mais même avec le cumulus à l'arrêt , une fuite persiste au niveau du groupe de sécurité ! Il s'agit bien sûr d'un cumulus électrique . Arrivée d'eau stoppée, cumulus éteint et le groupe de sécurité continu de couler !!!!!!!

Merci
A voir également:

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96571 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 octobre 2024 27 869
28 déc. 2014 à 06:50
Bonjour

Pour faciliter la compréhension voir cette vue éclatée
Il faut déclipser le bouton rouge et dévisser le corps "coupelle de soupape"

cliquez sur image pour agrandir

cliquez sur image pour agrandir
4
stf_frmu Messages postés 44591 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 octobre 2024 12 028
27 déc. 2014 à 16:47
vérifiez que le réducteur de pression soit bien reglé
0
montaco Messages postés 544 Date d'inscription jeudi 17 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 décembre 2020 269
27 déc. 2014 à 18:02
Bonjour

Il doit y avoir une crasse sous le clapet du groupe ,il suffit de fermer l'arrivée d'eau puis dévisser la partie soupape ,nettoyer le clapet et remonter

Cordialement
0